  1. yardımlarınız tşkler . direk çıkışa röle ekledim aynı sıkıntıları düşündügüm için tavsiyeniz için çok tşkler
    1 point
  2. Start stp komutunu haberleşme üzerinden vermenizi tavsiye etmem. Düşünün haberleşme üzerinden motora start verdiniz. plc ile inverter arasındaki haberleşme koptuğu anda motor enerjisi kesilene kadar startta kalacak ve dönmeye devam edecek ve sizin kontrolünüzden çıkmış olacak mekanik hasar ve işkazası riski çok yüksek olur. Tavsiyem plc ile bir röle çektirin ve bu röle ile start stop verin. Böylece inverter ile plc arası haberleşme kopsa dahi acil stop düğmesine basıldığı anda çekili olan röleyi bıraktırarak inverter stop konumuna geçirebileceksiniz.