  1. GMTSuite Modbus Master kısmı dinamik çalışan bir yapıya sahiptir. Sorulan soruya cevap geldiği anda 1 sonraki sorguya geçer. Modbus teorisinde sorgu sırayla sorulduğundan sorgu sayısı arttıkça gecikmede artacaktır. Bu durumda haberleşmeyi hızlandırmak için: 1. Mümkün olduğu kadar tek cihazdan sorulan sorguyu azaltın, Frekansı haberleşmeden yazarken, start komutunu dijital çıkışlardan verilebilir. 2. Haberleşme hızını mümkün olduğu kadar artırın. 3. Sorgu kayıplarını engellemek için kablo bağlantılarının düzgün olduğuna emin olun. Burgulu kablo vs. dikkat edilmelidir. iyi çalışmalar
    1 point
  2. RS485 haberleşmede her bir okuma ve yazma işlemi bir zaman alır ve sırasıyla yapılmalıdır. Örneğin bir invertöre hız komutu gönderme işlemi 100ms tutuyorsa 20 invertör için bu süre 2000ms yani 2sn olacaktır. Bu kaçınılmaz. Mümkünse daha az sorgu yap, sorgu aralarını kısalt ve haberleşme hızını artır.