Jump to content

Liderlik Tablosu

Popüler İçerik

Showing content with the highest reputation on 06/01/19 tüm alanlarda

  1. Merhaba, Servonuz default olarak pulse modunda sizlere ulaşır. c 1.6 parametresini pozisyon mod için düzenlediniz mi?
    1 point
  2. Merhaba, Servo motorunuz poziyon ve hız bilgisini nereden sağlamaktasınız? Bunu da belirtebilirseniz sizlere daha detaylı yardımcı olabiliriz. Servonuza pozisyon ve hız bilgisi vermemiş iseniz motor hareket etmeyecektir. Bu bilgileri haberleşme ile PLC tarafından mı yoksa parametrelere giriş yaparak mı sağladınız? DIN5 default değerlerde "Aktif Komut Sinyali" olarak ayarlı değildir. Bu parametreyi ve diğerlerini düzenlediniz mi? İyi günler, hayırlı iftarlar.
    1 point
  3. Merhaba Servoyu aynı projede pozisyon ve tork modunda kullanabilirsiniz.C0.6 parametresine fabrika ayarlarında işletim modu olan 3 atanmalıdır.C1.6 parametresine tork kontrol modu olan 4 değerini atanmalıdır. C1.7 ye ise posizyon modu olan -4 atanmalıdır. C0.6 girişine sinyal gelirse c1.6 seçilir.C0.6 girişine sinyal gelmez ise c1.7 seçilir.
    1 point
×
×