  1. Hansem

    Enda plc şifre problemi

    Hatalı şifre diyorsa, cihazdaki şifre değiştirilmiştir. Bunu bilmek gerekir. Eğer upload sırasında başka bir hata veriyorsa, upload pasif yapıldığından çekemiyor olabilirsiniz. Versiyon farkından kaynaklanan bir problem olma ihtimali öngörülmez ama en son versiyon 5.0.1.8 ile deneyebilirsiniz.
  2. Hansem

    Omron Hmi ile GMT Plc Modbus Haberleştirme

    IP ler fiziksel inputlardır. HMI dan basamazsınız. HMI dan QP ye komut vermek için PLC de MB seri QP yapıp, HMI dan MB ye sinyal gönderin.
  3. Hansem

    recete3 örneği

    Reçeteyi tabloda satırın üstüne basarak seçebilirsiniz. Seçilen satırın üstünde istediğiniz komponente basarak değerini değiştirebilirsiniz. Reçeteyi PLC ye göndermek için, Data transfer bloğunda HMI0_CRW_XXX adresini seçerek gönderiyorsunuz. forumdaki örnek programı inceleyebilirsiniz.
  4. Hansem

    aşçı komutu kullanma

    GMTSuite kullandığınızda, Reçete için kullandığınız PLC hafıza alanının modbus adreslerini sıralı tanımlamalısınız. Mesela reçete ismi için is1,is2,is3,is4 diye 4 word tanımladıktan sonra bunların adreslerini 40001,40002,40003,40004 şeklinde yapmalı, Devam eden reçete koşullarını da yine sıraya uygun vermelisiniz. Böyle yaptığınızda reçete isimlerinin rakamsal karşılıkları PLC deki adreslere yerleşecektir. PLC ye transfer yaparken toplam reçete ismi dahil tüm değişkenler kadar veri transferi yapmalısınız.
  5. Hansem

    fırında günlük mesala 10 tonluk mal üretiyorum

    "Geçmiş veri göster" fonksiyonu ile değerlerinizi csv olarak alabilirsiniz. Bunları excel de günlük, aylık vs analizleri yapabilirsiniz. Yada "veri kaydedici" fonksiyonu kullanıp veri kayıt periyotunu seçtikten sonra. "verilerin raporsal gösterimi" fonksiyonu ile aylık, günlük raporlama yapabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için fonksiyonların açıklamalarını inceleyebilirsiniz.
  6. Hansem

    delta dvp

    HMI yazılımı yardım menüsünden, HMI and PLC connection guide yazan pdf dökümanın ilgili bölümü size yol gösterecektir.
  7. Hansem

    GMTSuite-den GMTSoft-a

    Probleminiz tam olarak nedir. Ürüne PC den bağlantı mı kuramıyorsunuz.
  8. Hansem

    Optik Encoder Kullanımı

    Hızlı girişler 5V okuyacak şekilde dizayn edilmemiştir. Belirttiğiniz bağlantı çalışmayacaktır.
  9. PLC de text display olmadığı için isim olarak görememeniz normal. Reçete isminin rakam olarak karşılığını görürsünüz. Neden PLC içinde görmeniz gerekiyor?
  10. Hansem

    PT100, 4..20mA bağlantı

    Evet kullanabilirsiniz. Filtreye uygulama sırasında ihtiyaç olursa müdahale edilmedir.
  11. Hansem

    HMI ETHERNET

    Muhtemelen evet
  12. Daha detaylı bilgi verir misiniz? PLC GMTSuite ile çalışır hale nasıl getirildi? PLC nin run-ethernet ışıkları düzgün yanıyor mu? PC niz de statik IP ayarlanmış olabilir mi?
  13. Hansem

    Px sensör ile motor devri problemi

    Firma ile irtibata geçebilirsiniz.
  14. Hansem

    C alt programı undeclared hatası

    Operantlar da tanımladığınız değişkenleri C alt programında istediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Paylaştığınız kodun amacı nedir? "if_param" true olunca değişkenler ne olacak?
  15. Hansem

    Eskik parametre girişi

    Programınızı eklerseniz. yorum yapabiliriz.
  16. Hansem

    enda eop4-043at hmi pkg dosyası açma

    Merhaba GMT ile irtibata geçip eski versiyon temin edip işinizi çözebilirsiniz.
  17. Hansem

    PLC-HMI ofline bağlantı ve simülasyon

    Ürünler ayrı programlara sahip olduğundan. Simülasyonları bağımsız çalışmaktadır. Birbirleri ile haberleştirmek için en azından PLC ye ihtiyacınız var. Tavsiyem 2 ürünü de alıp deneme yapmanız
  18. Hansem

    Ekranlı Mini plc simalasyon

    Her yeni proje oluşturduğunuzda da bu hata oluyor mu? Offline simulasyona basmadan önceki ekran görüntüsünü paylaşın veya GMT ile irtibata geçin lütfen.
  19. Hansem

    plc pc ethernet bağlantı hatası

    Tanımlanmayan ağ vermesi normaldir. Cihaza bağlanamamın birkaç sebebi olabilir. Antivirüs programları Ethenert portun yapısal ayarları IP ayarları GMT End. yi aramamız durumunda uzak bağlantı ile PC niz kontrol edilebilir. iyi çalışmalar
  20. Hansem

    196R ve GOP70ET DE SAAT OLUŞTURMA

    HMI da Schedule list kısmını bu amaç için kullanabilirsiniz Örnek program
  21. Hansem

    hmı derlenme hatası

    programınızı ekler veya mesaj penceresi kısmının ekran görüntüsünü koyarsanız daha net cevap verilebilir.
  22. Hansem

    396 r cat 5 ile bağlantı

    Kırımızı ışığın periyodik olarak yanıp sönmesi, cihaza gelen 24VDC beslemede problem olma ihtimalini doğruyor, Kontrol ediniz.
  23. Hansem

    bit kayrdırma sorun

    Yaptığınız Örneği paylaşırsanız, ihtiyacı olan arkadaşlarda faydalanabilir.
  24. Hansem

    haberleşme

    HMI da S7 1200 driver olarak mevcuttur, aşağıdaki şekilde konfigürasyonunuzu oluşturduktan sonra, PLC de gerekli ayarlarınızı yapıp haberleştirebilirsniz.
  25. Hansem

    2.bir sayfa

    Sayfa açıkken sağ tarafta ayarlar başlığı altında ki en boy oranlarını değiştirerek yapabilirsiniz.
×
×