Jump to content

Hansem

Forum kullanıcıları
  • İçerik sayısı

    100
  • Katılım

  • Son ziyaret

  • Days Won

    9

Hansem kullanıcısının paylaşımları

  1. Hansem

    Modbus TCP Slave ID değiştirme sorunu

    Network ID, RS485 ve RS232 master modda, harici dosya çekerken, Cihaz ID sini otomatik tanımlamak için kullanılan bir eklentidir. Ethernet kısmı için anlam ifade etmediğinde kaldırılacaktır. Ethernet master da IP sonrası ID takısı bulunmamaktadır.
  2. Hansem

    TC Fonksiyonları Sinx Hata

    Matematik kütüphanesi dahil olmadığı için C alt program kısmında sin gibi fonksiyonları çağıramazsınız. Bunun yerine Ladder Matematik2 komut blokları içindeki sin komutu kullanabilirsiniz.
  3. Hansem

    Haberleşme sorunu

    Haberleşme gittiğinde PLC nin durumu nedir? PLC stop moduna mı geçiyor? Hata Ledi yanıyor mu?
  4. Hansem

    gmtsoft simülatör hata

    Projeyi masa üstüne kaydederek tekrar deneyin.
  5. Hansem

    iç içe pencere açma

    Direct Window fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
  6. Hansem

    Zamanlayıcı Sorunu

    HMI ın RTC değerlerin LW10000 den başlayan register larda tutulur. LW10000 BIN code,System time (Second), range:0~59 R/W LW10001 BIN code,System time (Minute), range:0~59 R/W LW10002 BIN code,System time (Hour), range:0~23 R/W LW10003 BIN code,System time (Date), range:0~31 R/W LW10004 BIN code,System time (Month), range:0~12 R/W LW10005 BIN code,System time (Year), range:0~9999 R/W LW10006 BIN code,System time (Week), range:0~6 R/W Bu registerları bağımsız olarak kullanılabilir. PLC gönderip, PLC de istediğinizi yapabilirsiniz.
  7. Hansem

    HMI grafik oluşturma

    Merhaba XY Plot fonksiyonunu bu amaçla kullanabilirsiniz.
  8. Hansem

    Offline Simülasyon

    Programlar farklı alt yapıdadırlar ve Offline simülasyonları bağımsız çalışır.
  9. Hansem

    İnterrupt Komutları

    GMTsuite de Z fazını donanımsal olarak sıfırlama amacı ile kullanabiliyorsunuz. Encoder den gelen değeri birebir karşılaştırma (=) yapacak ve 20kHz i geçecekseniz interrupt kullanmanız gerekir ki. GMTsuite de şuan interrupt fonksiyonu bulunmuyor.
  10. Hansem

    İnterrupt Komutları

    Uygulamanız nedir? Program yaklaşık 20kHz de dönmektedir.
  11. Hansem

    bağlantı sorunu

    Hiç göremediğiniz PC de 1. otomatik IP 2.statik IP de ağ maskesi 255.255.255.0 3.Ethernet yapılandır ayarlarında 100Mb full duplex (şekil aşağıda)
  12. Hansem

    plc'den program cekmek

    GMTSoft bölümüne yazdığınız için, PLC ye programın GMTSoft üzerinden yazıldığı sonucu çıkıyor. PLC den program geri çekmek GMTsoft ile programlanan PLC lerde mümkün değildir.
  13. Hansem

    gmtsoft ile vacon sürücü haberleştirme

    Haberleşmemenin olmaması çok genel bir konu. Haberleşme ayarları, kablo bağlantıları ve adresleme önemli.
  14. Hansem

    Bit Kaydırma

    Özel bir amacı yok, Her yerden gelebilir örnek program da simülasyonda elle girilebilir.
  15. Hansem

    GLC-188T plc haberleşmesi

    188T modelini GMTSuite ile çalışır hale getiremezsiniz. Sadece X96 serileri dönüştürülebilir. Elinizdeki ürünü GMTSoft üzerinden programlayabilirsiniz. PLC ile Micno Inverter RS485 haberleştirme örnek programı, GMTSoft örnek programlar bölümünde mevcuttur.
  16. Hansem

    Modbus haberleşme sorunu

    Ekranda Akım ve devir göstergeleri varken, sürücüye start vermediğinizde (bu sırada akım ve devir 0 olacaktır.) HMI ekranına hata geliyor mu?
  17. Hansem

    Uzaktan kontrol ve Erişim

    Görüntülemeyi kendi yazacağınız bir arayüz üzerinden yapacaksanız. Üstte belirttiğim gibi Modbus TCP protokol üzerinden port yönlendirme en doğru yöntemdir. Bununla beraber GMTSuite yazılım ile sunduğumuz. WMI scada kolay bir alternatif olacaktır. Burda GMTSuite üzerinden scada arayüzünüzü oluşturuyor ve programın ürettiği html dosyasını webbrovser üzerinden açıp. İnternete bağlı olan PLC lere port yönlendirme yapmadan oluşturduğunuz scada arayüzü üzerinden bağlanabiliyor ve kontrol edebiliyorsunuz.
  18. Hansem

    Uzaktan kontrol ve Erişim

    WMI servisimiz. PLC lere ınternet üzerinden GMTSoft yazılımı vasıtasıyla erişip. Progrm yükleme ve online takip etme iişlemidir. Bu özellik 39u ve üstü modellerede geçerlidir. Çalışma mantığı oldukça basittir. PLC uzak bir noktada internete ethernet kablosu ile bağlı olmasıyla beraber PLC nin üzerinde olan MAC adresi girilerek GMTSoft ile bağlanmaktır. So kullanıcı tarafında özel bir ayar gerektirmez Sizin sorunuzda yapmak istediğinize daha çok Modbus TCP slave ve port yönlendirme uygundur.
  19. Hansem

    Modbus haberleşme sorunu

    Sürücünün markası nedir. Start vermeden o adresler okunurken hata geliyor mu? Eğer hata motor start aldıktan sonra oluyorsa. Bu parazit olma olasılığınI artırır. Bu durumda ona göre iyileştimeler yapmalısınız. Burgulu ve blendajlı kablo. Kabloları elektrik kablolarından uzaklaştırma gibi. Eğer hata sürücü start almadan da oluşuyorsa. Yazılımızda hata yada eksik nokta vardır. O adresleri tek tek okuyup okuyamadığınızı deneyebilirsiniz.
×
×