  1. Merhaba,

    GMTSuite ile de aynı çıkışlar geçerlidir. Plc programını açtıktan sonra sağ üst tarafta soru işareti göreceksiniz. Oradan HELP dosyasını açacaksınız. Daha sonra verdiğim adımları okursanız size kullanım hakkında bilgi verecektir. 

    1. Yeni bir projeye başlamak

         a)PLC Konfigürasyonunu tanımlayın.

             a1)CPU Modülleri

             CPU Konfigürasyonu başlığı altındaki HSO Yüksek hızlı puls çıkışları bölümünü okuyunuz.

    2. Ladder Komutları

         a)Hareket Kontrolü

         başlığı altındaki komutların görevlerine bakarak projenizi oluşturabilirsiniz. Detaylı bilgi ve teknik destek için firmamızla iletişime geçerseniz daha faydalı olacaktır.

    İyi çalışmalar. 

  2. Merhaba,

    GMT PLC lerimizde puls çıkışları ;

    0.Kanal → QP 0

    1.Kanal → QP 1

    2.Kanal → QP 2 dir.

    Yön çıkışları ise ;

    0.Kanal → QP 3

    1.Kanal → QP 4

    2.Kanal → QP 5 olarak kullanılması tavsiye edilir. 

    Ayrıca +V yazan kısımlara kesinlikle +24V vermeniz gerekir. Yoksa çıkışlar çalışmaz. 

    Step sürücünüzün kataloğunda puls ve dir voltajı yazması gerekir. Eğer sürücünüzün puls ve dir voltajı 24V'dan küçük ise hangi değerde direnç kullanmanız gerekiyorsa onu da belirtir.

    GMTSoft programında Motor Komutları hakkında detaylı bilgi almak için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

    İyi çalışmalar.

  3. Merhaba, 

    GMTCNT HMI ile diğer marka ürünleri haberleştirmek için, GOP HMI programında öncelikle PLC seçimi yapmalısınız. Eğer RS-485 haberleşme yapacaksanız COM 0, RS-232 haberleşme yapacaksanız COM 0 ve ya COM 2 portlarını kullanabilirsiniz. 

    Bağlantılara ise aşağıdaki konudan ulaşabilirsiniz. 

    İyi çalışmalar. 

     

     

  4. MERHABA,

    SÜRÜCÜ X1 BAĞLANTI ŞEMASINDA ;

    26 NUMARALI PİN → ENCO-Z

    28 NUMARALI PİN → ENCO-/Z

    30 NUMARALI PİN → ENCO-B

    32 NUMARALI PİN → ENCO-/B

    34 NUMARALI PİN → ENCO-A

    36 NUMARALI PİN → ENCO-/A ,

    ŞEKLİNDE SIRALANMIŞTIR. 2 KABLO KULLANMAK İSTERSENİZ 30 VE 34 NUMARALI PİNLERİ KULLANABİLİRSİNİZ.

    AYRICA HER TURDA *2500 PULS ALACAKSINIZ.

    *GMT PLC'LERDE BUNU 10000 PULS OLARAK OKURSUNUZ.

    İYİ ÇALIŞMALAR.

×
×