  1. Orxan

    Rs 485 haberlesme hiz problemi

    Merhaba. Nedenlerden biri: Cihazları Slave numaralarına göre sıralayın. Mesela en yakın Cihazın slave adresi 1, ikinci cihaz 2, ...... en uzak cihazın adresi 10 olacak. Sıra karışık olursa haberleşme hızında problem oluyor.
  2. Orxan

    GOP43101CTE Web Kamera

    Merhaba. IP kamera hangi modellerde kullanıla bilir?
  3. Orxan

    Ekran Koruyucu ve Açılış logosu

    Merhaba. HMI'in üzerine mouse sag tuşu ile açılan menude change initial window falan bir seçenek var, oradan degiştire bilirsiniz.
  4. Orxan

    Loadcell sorunu

    Merhaba şu konuda tecrübesi olan varsa yardım etsin lütfen. Şimdilik 3 tane terazi baglanmış. Terazilerin her biri 4 tane 1 tonluk loadcellden ibaret. Toplam 4 ton yani. Hiç bir datasheet falan yok. İlk önce modül konf`dan soruyum. 1. Tam yük deyeri ne kadar önemli? 2. Giriş deyeri yüksüzken, bazılarında 100 falan oluyor, bazılarında 900 falan, bazılarında 600 falan. Ve asıl sorum, bu giriş değeri çok fazla aşagı yukarı oynuyor. Filtreyi artırsam da olmuyor. Konfigürasyonda tam yük değerini artırdıgımda da oynamalar daha çok oluyor. Topraklama yok. Kablolar resimde göründüyü gibi. Ben topraklama ve pano içinde de ekranlı kablo tavsiye etdim. 1 tanesi Çinden geleni direk baglatdırdım, onda giriş değerinde oynama yok. Böyle bir terazini hangi agırlıkla kalibrasyon yapmayı tafsiye edrdiniz?
  5. Orxan

    arduino ile mıcno inverter kontrolu

    Merhaba. Denemedim, ama mümkün olmaması için bir sebep görmüyorum. Standart modbus rtu. Arduino için MAX485 TTL to RS485 Converteriniz olmalı. Gerisini internetde araştırın. Mesela 40001 registerinin içerisine 1 yazacaksanız, İf (button ==1) node.writeSingleRegister(0x40001,1);
  6. Orxan

    HMI text göndermek acil yardım.

    Ne yaptıysam gitmiyor, plcden yaptıgımda yazıcı çıktı veriyor, ama HMİda olmuyor. Siz bana plcnin printer(rs232) fonksiyonunda yaptıgı şeyi HMİla yapıb örnek olarak paylaşa bilirmisiniz? Bir de yeni veraiyon HMİlarda zebra zpl gelmiş, benim printer da zebra, dili de zpl, onu nasıl kullanırız?
  7. Orxan

    HMI text göndermek acil yardım.

    Dökumana bakmıştım, notebookla göndermiştim yazıcı çıktı vermedi. Ben com 2 kullandığım için lw 400e yazmıştım, LB4le de gönderiyordum. Rx Tx 7 ve 8 karşılık olarak printerin 3 ve 2ci pinlerine, gnd 5. Ola bilsin haberleşmede neyise yalnış yapmışım, yine kontrol ederim. 1 soru da soruyum, 100 word 200 karakter ediyor, karakter sayı çok olarsa bi çıkış yolu varmı?
  8. Orxan

    HMI text göndermek acil yardım.

    Merhaba, resimdeki şekilde gönderdiyim texti HMİdan nasıl göndere bilirim? PLC ile değişkenlere string atamıyoruz malesef. HMİ'da macro ile ya da başka bir yolla nasıl yapa bilirim? Acil yardıma ihtiyacım var.
  9. Orxan

    sensör

    Merhaba. Arkadaşın söylediyi gibi J tip termokupl. GXM 20UA ve ya GXM-40UA genişlenme moduluyla kullanılıyor. Artı ucu (+) T1'e eksi (-) ucu T2'e baglanmalı. Gerisi ile ilgili forumda ayrıntılı açıklamalar mevcut.
  10. Orxan

    step motor kontrolü çözüm önerisi

    Merhaba. Hareket kontrolü komutlarından hareket komutunu ve bir de CPU_HSO0_toplamPuls CPU_HSO1_toplamPuls adetlerini kullanarak yapa bilirsiniz diye düşünüyorum. İleri geri için her blok çağrıldıgında Set/reset(flip/flop) çıkışını kullanmalısınız. Bir de devri bitirmek için sayac kullana bilirsiniz.
  11. Orxan

    Değer kaydetme

    Geçmiş veri gösterimi komponnetini kullanarak, özelliklerinden de kontrol registeri olarak, bir register tamamlıyorsunuz ve ya zaman ile ömekleme yapıyorsunuz. Temel özelliklerden de adres türüne, değeri yazdığınız adresi kayd edin. Resimdeki örnekde ben LB 0 butonuna her bastıgımda, LW 0 `ın içindeki deyeri tabloda kayd ediyor, isterseniz 2ci kanal da açıp, orada da toplam deyeri göstere bilirsiniz.
  12. Orxan

    Değer kaydetme

    Merhaba, soruyu dogru anladıysam böyle bir matematik işlem işinize yarar. Eğer her girdiğiniz deyeri de kaydetmek istiyorsanız, onu artık HMİ`da yapa bilirsiniz, deneme.rar
  13. Orxan

    GMTSuite rs-485 MICNO Modbus Slave Tag Listesi

    Teşekkür ederim, 40001'i bilmiyordum. Bu tüm slave cihazlarda geçerli mi? Size zahmet diğilse 40001'in nereden kaynaklandıgını söyleye bilirmisiniz? GMTSoftda hep decimal karşılıgı yazıyorduk.
  14. Merhaba, MİCNO hız kontrol cihazının kullanım klavuzunda Kontrol komut girişi, komut word adresi olarak g[sterilen 2000, GMTSuite program;nda 48193`dür. 48193 adresinin nereden geldiyini anlamadım? Bilen varsa söyleyebilirmi?
  15. Orxan

    GMT PLC ACİL STOP GİRİŞİ(GMT 196-R)

    Merhaba, istediyiniz çıkışları içeren bir küme oluşturup, küme reset fonksiyonu ile hepsini birden rsetleye bilirsiniz.
  16. Orxan

    hmı da ekranda sayfaya şifre koymak

    https://dosya.co/a7qv5ru33mn5/sifreli_sayfa_gecisi.rar.html Küçük bir örnek yaptım, linkden indire bilirsiniz, ama örnek V2.5`de yazılmış. 1,6 versiyonunda denemedim. Ancak register adresleri aynı olur diye düşünüyorum. LW10026 adresinde koydugumuz şifreyi LW9040 içerisine yazarsak sayfa geçişi yapa biliyoruz. Yani şifreyi istediyimiz zaman değiştire biliyoruz.
  17. Orxan

    hmı da ekranda sayfaya şifre koymak

    Merhaba. HMİ'ların pdf dosyası var, ordan güvenlik şifresine uygun sistem registerlarına ulaşa bilirsiniz. 1.6'da da geçerlimi diğilmi onu bilmiyorum. Kolay gelsin.
  18. Orxan

    gmtplc de çalışma saati alma

    Merhaba, kolay yolu varmı yokmu bilmiyorum açıkçası, belki yardımınız olur, aşağıdakı macro kodu plc`e yükleyip deneye bilirsiniz. Ben çevrimdışı simulyasyonda denedim dogru-düzgün çalışmadı. Ama HMİ`da dogru çalışıyor. Başka bir yolu taymerlar ve sayaç (artan sayaç) kullanarak zaman (saniye, dakika, saat) almak olar, Ton ya da PWM timer. Ya da her hangi bir timer`ı çalıştırıp sayaçdan (zaman sayaçı) da matematik işlem yaparak almak olar diye düşünüyorum. Benim bildiğim bu kadar. saniye++; if(saniye == 59){ saniye = 0; dakika++; }; if(dakika == 59 && saniye == 59){ saniye = 0; dakika = 0; saat++; };
  19. Orxan

    Hmi Elektrik sayaç okuma

    Merhaba, sıkıntınız kablolama ile ilgilimi yoksa programlama ilemi? Cihazların modbus adres haritaları varmı? Bura da atarsanız yardım etmeğe çalışırız.
  20. Orxan

    HMI DE RTC AYARI

    Örnek uygulamalarda araştırın, benzer proje bula bilirsiniz.
  21. Orxan

    Pt100 uygulaması

    Merhaba. Konfigrasyondan CPU ve Modül eklendikten sonra, 1ci resimde kırmızı ile işaretlediyim, Sensör Değeri: Sensörden okunan sıcaklığın verisinin yazılacağı adrestir. sıcaklık °C biriminde ve x10 hassasiyetinde (0.1°C) okunur. Yani 50 °C`de o adresse 500 yazılıcaktır. İsterseniz operandın adını değiştire bilirsiniz. Daha sonra karşılaştırma komutlarından (büyüktür, eşittir ve s.) yararlanarak, uygulamalarınızı yapa bilirsiniz. GMTSuit`in kendi yardım bölümünden detaylı bilgiler bula bilirsiniz. 2. resimdeki örnekte sıcaklık 55 °C`nin altındayken röle çıkış vericekdir.
  22. Orxan

    HMI DE RTC AYARI

    Merhaba. 1. soru için Olay planlayıcısı menüsünden yapa bilirsiniz. Ben öyle yapıyorum gerektiğinde, resimdeki örnekde LB 15 biti her gün 18:51:00 `da 1 olucak, 20 saniye sonra ise off durumuna geçicek. 2. sorunu tam olarak anlayamadım, hangi hataları görmek istiyorsunuz?
  23. Orxan

    modbus haberleşme

    Bir tane de direnç kullanarak voltaj bölücü yaparsanız olar diye düşünüyorum, ama o zaman size 10V da lazım, onu da 24V`dan yine voltaj bölücüyle ala bilirsiniz. Arduinoya NTC ve ya PTC sensörler analog girişe bağlanır zaten. Başka bir kolay yolu varmı yokmu bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla analog girişler 0-10V ya da 0-20mA akım okumak üzredir, direnç değeri direkt okumaz. Direnç üzerinden akım geçmeli ve bu akıma karşılık gelen voltajı okumalı.
  24. Orxan

    VNC Viewer

    Var aslında, ama VNC, kullanımda en kolayı. Play markete HMİ modbus yazmakla çıkan programları inceliye bilirsiniz. Ama plc Modbus TCP desteklemeli, modbus adreslerine göre kendiniz için bir ekran tasarlıya bilirsiniz, ama bu tip programlar ücretli. Bence en iyisi bir HMİ alıp VNC ile baglanmak Kolay gelsin.
  25. Orxan

    VNC Viewer

    Selam aleykum. VNC için 5900 numaralı port açmanız gerekiyor. Yerel ağdan bağlana bildiyseniz, uzaktan da sorun olmaz. 192.168.1.100 ipisini 5900 numaralı porta yönlendirin, bi de firewall`u kapatın, onnan da ola biliyor.
×
×