Yeni nesil motor eski nesil serici ile uyumlu değildir.
Fren biraz isteğe bağlı bir durum, Servo sürücü üzerinden çıkış alırsanız servo enable olunca fren açar, yada siz PLC nin çıkışından frene enerji verdirerek istediğiniz zaman freni aç kapa yapabilirsiniz.
konu,
Hanifi kullanıcısının konusunu cevapladı: FORUM
Merhaba, bahsettiğiniz bağlantı şekli doğrudur, herhangi bir parametre ayarlamanıza gerek yoktur. Servo enable olunca fren açılır. Fakat bu ürün ailesi oldukça eski olduğundan bu model motoru tedarik edemeyebilirsiniz. Yeni nesil kullanabilirsiniz
konu,
Hanifi kullanıcısının konusunu cevapladı: FORUM
Yeni seri HMI’ larımızın şu özellikleri öne çıkmaktadır
Yeni seri ürünlerimizin fiziksel olarak bir farklılıkları bulunmamaktadır.
Geçmişte yazılan programlar yazılım üzerinden sadece HMI modeli değiştirilerek yüklenebilmektedir.
Bu örnekte Kubler Marka 8.F5888.536E.6112 referanslı enkoder ile GMT PLC ile RS485 haberleşme yapılarak pozisyon, pil seviyesi, sıcaklık bilgileri okunmuştur
Kubler_Rs485_Encoder_GMT_PLC_Demo.gpf
konu,
Hanifi kullanıcısının konusunu cevapladı: FORUM
Merhaba
1 nolu common windows da çerceve boyutları uygun mu diye kontrol ediniz. Eğer çözülmüyorsa, Yeni bir proje açıp 1 nolu ve Keyboard pencerelerini, yeni projeden var olan projeye kopyala yapıştır yapabilirsiniz.
Merhaba
Daha hızlı set değerine ulaşması için tune işlemini agresifte mod ile yapıp deneyebilirsiniz. Alternatif olarak. Kp değeri ile manuel oynayarak deneme yapabilirsiniz.
Autotune işlemi başarı ile bitirilip cihaz PID değerlerini yüklüyor mu? PID periyod değerini ne kullanıyorsunuz, sıcaklık okumada salınım var mı? Tune işlemini kaç derecedeyken kaç derece set değerine göre yapıyorsunuz?
Merhaba problem olan projelerinizden bir tanesini gmt@gmtcontrol.com dan bizimle paylaşabilir misiniz?
Yada firmamızı arayarak online destek alabilirisiniz.
Merhaba
Yazılımda yaptığımız değişiklikler yardım menüsünden daha hızlı gittiğinden, yardım menüsü sonradan revize oluyor. Manual hareket bloğuna hızlanma ve yavaşlama için rampalar eklendi. Direk sabit değer yazmanıza izin vermiyor bir değişken tanımlayarak yazmalısınız.
GMT PLC mizde Modbus TCP ve Modbus RTU olup direk SQL için veri al-ver bulunmamaktadır. Bu protokoller ile veriyi PLC den alıp veri tabınıza yazacak ara yazılımınız olmalı.