  1. GMTSuite kullanacaksınız. Programda Cihazlar kısmında cihaza bağlandıktan sonra aynı yerdeki ayarlar butonuna bastığınızda, program yükle adında bir buton gelecek onun üzerinden derlenmiş dosya yüklenebilir.
  2. Yazılan projenin PLC ye yüklenebilecek, çalıştırılabilecek derlenmiş doyasını üretir. Bu dosya PLC ye yüklenir ve proje çalıştırılabilir. Fakat projenin içeriği yani ladder diyagramı görülemez.
  3. Hanifi

    datalogger kurulumu.

    Sadece eski verileri siler.
  4. Hanifi

    Tek butonla birden fazla slave cihaz

    Sanırım ekrandaki bir butonu basıp tüm PLC lerin bir bit adresine ulaşmak istiyorsunuz Bunu ekran programında ufak bir macro yazarak yapabilirsiniz.
  5. Hanifi

    Micno hız kontrol cihazı ve Hmı haberleşme

    Seriport haberleşmede tekmaster vardır. Yapıyı buna göre yamalısınız. HMI-PLC RS232, PLC-INV RS485 en sağlık seçenek.
  6. Hanifi

    E11 hatası

    Bu parametre hatalı ayarlanırsa motor nominal akımının üstünde herhangi bir sebepten dolayı akım çektiğinde sürücü hataya daha geç geçeceğinden, motor yüksek akımda ısınır ve zarar görebilir.
  7. Hanifi

    Sabit RPM Kontrolü Örnek parametre

    HDI girişi frekans set değeri için kullanılır. Eğer siz bir sensör yada encoder den gelen bilgiye göre verilen hız referansını sabit tutması için inverterin kapalı çevrim çalışmasını istiyorsanız Micno inverterlerde kapalı çevrim fonksiyonu bulunmamaktadır.
  8. Hanifi

    Alt program

    GMTSuite de ister C ister Ladder altprogramı olsun, altprogram çağrıldığında içindeki tüm konutları tarayıp çıkıp ana programda kaldığı yerden devam eder.
  9. Servo ya home komutunu haberleşmeden mi? dijital çıkışlardan mı veriyorsunuz? PLC de byte değişkeni yoktur word vardır. İsterseniz bit operasyon kümesindeki komutları kullanarak input ları word içine yerleştirebilirsiniz veya daha kolay olan konfigürasyon bölümündeki CPU_InpWord değişkenini kullanabilirsiniz. Bu değişken inputların 0-1 konumlarına göre word içinde değer üretecektir.
  10. Hanifi

    Need help with Enda/GMT PLCs

    Hi, if the PLC of GLC396R has firmware of GMTSuite, unfortunately you cannot program PLC with GMTSoft and you cannot converter PLC to run with GMTSoft. The solution is to get new PLC with GMTSoft based or send your PLC to our company to convert PLC to work with GMTSoft The other solution is to write new program with GMTSuite according to your application. But I think this is not easy to make it with remote connection and need time to finish it. So if you have original program with GMTSoft , it is easy and quick way to use it with GMTSoft PLC
  11. Hanifi

    Router ile GLC Serisi PLC Program Güncelleme

    Merhaba, kastınız internet üzerinden program yükleme sanırım, 396 ve 496 serisi PLC leri kullanırsanız Modem ayarına gerek olmadan Mac adresi üzerinden PLC ye bağlanarak program yükleyebilirsiniz. Diğer tüm seri CPU larda port yönlendirme ile de program yüklemek mümkündür.
  12. PLC yi HMI COM2 RS232 portuna, Enerji analizörünü de ister PLC nin RS485 ine isterseniz HMI ın RS485 portuna bağlayacak şekilde yapabilirisniz. Böylelikle PLC için GMTSuite drıver ı kullanabilirsiniz. Enerji analizörü içinde Modbus RTU extend
  13. Hanifi

    Entes MPR-26S-21 ile TSG-101e model HMI haberleştirme

    Hex adresleri decimal e çevirip, 4x veya 4x-DINV olarak ulaşabilirsiniz. Word count 2 olduğundan double wordd seçmelisiniz. float olanlarıda float olarak L2-N yi 4x2(3) DWORD Adresler 0 dan başlıyor standart modbus RTU extend driver 1 den başlar bu yüzden adresi ötelemelisiniz yada Zerobase olan driverı kullanabilirsiniz.
  14. SD_RS485 Üzerinden Dahili Pozisyonlama GMTCNT SD SERVO SÜRÜCÜLERDE RS485 ÜZERİNDEN DAHİLİ POZİSYONLAMA.pdf
  15. Hanifi

    Canbus haberleşme

    CanBus haberleşmeyi destekleyen cihazımız bulunmamaktadır.
  16. Sisteme dahil ettiğiniz XML dosyasından bakabilir yada OMRON PDU kısmında listeye ulaşabilirsiniz. PDU dan inputs status ekleyerek inputlara ulaşabilirsiniz MC bloklarında Home tavsiye ederim.
  17. Hanifi

    C Makro

    Çalışmıyor dediğiniz for döngülü programı paylaşabilirseniz inceleyelim
  18. Hanifi

    Analog PID Autotune sorunu

    PID Analog değerler içinde 4 adete kadar mümkündür. Tune başlamıyorsa firmamızı arayıp destek alabilirsiniz.
  19. Bu durum, besleme kaynaklı veya ciddi bir parazit sinyali ile olabilir. Elektriksel etkileyebilecek durumları kontrol etmek gerekir.
  20. Normal şartlarda olacak bir durum değildir. PLC beslemesinde yaşanılan bir sıkıntı olabilir. Donanımınız nedir ve ne tür bir uygulamada ürünler takılı?
  21. Hanifi

    "Enter" adresi

    Merhaba Ekteki programı inceleyebilirsiniz. Ayhanbey.rar
  22. Hanifi

    C Makro

    Merhaba Lütfen kodunuzu parçalara bölerek hatanın oluştuğu kısmı bulmaya çalışınız
  23. Hanifi

    PLC Firmware

    Lütfen 1007 versiyonu indirip firmware güncelleyip programını tekrar yükleyiniz, düzelecektir.
  24. Hanifi

    HDI Girişinden Motor Sürme

    P4-06=30, harici 24V pulse verilirse PLC-24V köprüsü PLC-COM a alınacak
  25. Hanifi

    enda elc 186-R

    Merhaba, GMTSoft üzerinden denemelisiniz. Bağlanamıyorum derken ne aşamada kalıyorsunuz? IP otomatik geliyor mu?
×
×