Hi,
About barcode Scanner, you can connect to USB host port of HMI and get data from imvloved adress. Details as below
About data record, you can use data logger and data report function which you can reach detail explanation from help document.
Additonal, you can check data logger sample project from below forum link:
PLC model can be as you select if you think to communciate between HMI and PLC as Serial communcaiton. If you prefer using Modbus TCP you must use GLC396 CPU.
-
Hi,
please add your project in here to analysis what the the real problem is. -
Barkod okuyucuyu RS232-USB çevirici ile PC nize bağlayıp Putty gibi bir arayüz üzerinden PC ye veri geliyor mu kontrol edin, eğer orda başarılı olursa PLC tarafına geçin.
-
-
Hi, GSR2118 does not have communication port for external devices. PCOM is for programming adapters only
-
Merhaba,
PLC lerimiz Seri port Univerasal ASCII, Modbus RTU, ve Ethernet Portu Modbus TCP desteklemektedir. Haberleşmek istediğiniz cihazın bu protokollerini destekleyip desteklemediğini bilmelisiniz. Eğer bunlardan birini destekliyorsa, önce cihazını herhangi bir PC Modbus Tester programı üzerinden deneyerek, haberleşme ayarlarını doğru yaptığınıza, doğru adreslere sorgu yaptığınıza yani cihazınızın çalıştığına emin olursunuz sonrasında PLC ye bağlayarak devem edebilirsiniz.
-
Öncelikle servoyu fabrika ayarlarına döndürün, ardından Servo PC yazılımından tüm dijital girişleri 0 NULL yapın. Ardından tekrar deneyin.
-
Cihazınızın yardım menüsünden yada ilgili firmadan bilgilere ulaşabileceğinizi düşünüyorum.
Sanal sunucu kısmını inceleyin.
-
Merhaba
Belirttiğiniz gibi port yönlendirme yapmanız gerekiyor. HMI a verdiğiniz IP yi Modem içeresinde 5900 portuna yönlendirmeniz gerekir. Modemlerde bu ayarlamalar NAT içindedir.
-
Merhaba
E12: Giriş faz hatasıdır.
Cihazın besleme gerilimlerini kontrol ediniz.
-
-
Merhaba
Bahsettiğiniz adres tipleri, HMI ın dahili hafızasındaki adreslerdir. Adresler hakkında detaylı bilgileri PDesigner yardım menüsünden ulaşabilirsiniz.. Bununla beraber HMI-PLC haberleşmesi için GMTCNT Eğitim Youtube kanalındaki videoları izleyebilir. HMI örnek uygulamalar kısmındaki aşağıdaki örneğe bakabilirsiniz.
Aynı zamanda aşağıdaki anlatımı da izlemenizi tavsiye ederim.
-
LB9221 nolu adresi kullanabilirsiniz.
-
Örnek programda oluşturulan bir reçete içinden, reçete ismi yazılarak reçete çağrılması sağlanmıştır.
- 1
-
2 dediğiniz gibi, cevap başarılı demek. Bu durumda ilk bakılacak şey doğru adreslerin kontrol edilip edilmediği. Okumayı problemsiz yapıyor derken aynı modbus adresini mi kastediyorsunuz. Yani yazmaya çalıştığınız adresi okuyup, içeriğini mobil cihazdan master dan yapmak isteğiniz gibi değiştirdiğinizde master cihazda ne okuyorsunuz? Birde testleri kendi yaptığınız yazılımla değil önce bir tester ile denemenizi tavsiye ederim.
-
Ürün 386T mi 396T midir?
3. parti bir yazılım ile mı PLC yi haberleştiriyorsunuz?
Global tester programları ile deneyip sonucu paylaşır mısınız?
bağlantı yapınızı çizer misiniz?
-
Konuyu daha doğru analiz etmek için, firmamızla telefon ile irtibat kurabilirsiniz.
-
Merhaba
196 serisi Modbus RTU protokolünü destekler. İster master ister slave çalıştırabilirsiniz.
ASCII gönderme sadece 396 ve 496 serilerinde vardır .
-
Hi,
Are you getting this message while your are opening the specific project?
If it is not involved in any project. please remove GMTSoft from your PC and delete GMTSoft folder in C:\Users\name\AppData\Roaming\gmtsoft then install and try again
Regards
-
Dear Sir,
MQTT is supported by our PLCs, but it is not open for customer's broker.
-
Bu dokümanda TSG serisi HMI larda OPC UA özelliğinin nasıl kullanıldığı, UaExpert arayüzü üzerinden nasıl test edilebildiği gösterilmiştir.
- 1
-
Merhaba
Bağlantı uçlarınızın doğruluğunu lütfen Mitsubishi ile teyit ediniz. HMI tarafında RS485-2 wire bağlantıdır. 1 nolu pin RS485 B, 6 nolu pin RS485 A şeklindedir. Bununla beraber protokol ayarlarının da aynı olduğuna ve doğru adrese sorgu yaptığınıza emin olunuz.
-
Tahsin Yeter, 27.11.2021 - 17:58 yazdı:
Ypmış olduğum programda
105 adet float değişkeni
315 adet integer değişkeni
430 adet bit değişkenini
RS485 üzerinden TSG101E ve GLC 396T arasında haberleştirmek istiyorum. Telefon üzerinden yardım aldığımda 1024 adet operand haberleştirilebileceği söylenmişti.
Bu 1024 byte mi ? yoksa değişken adeti mi?
byte ise (105x4)+(315x2)+(430/8) üzerinden mi hesap yapılacak?
Diğer bir sorum ise integer değer 16 bit değil mi yani 2byte değil mi ? neden adres tag ile bir integer değeri panele gönderdiğimde listede 32 bit olarak gösteriyor?
Merhaba
Data tipinden bağımsız olarak haberleşmesini aktif yapabileceğiniz değişken sayısı 1024 adettir. Word değişkenlerimiz 16 bit, Integer, Double Word ve Float değişkenlerimiz 32 bittir.
-
Dear Sir,
Yes there is no specific driver for delta servo.
You can use "Modbus RTU extended" driver to communicate with any devices which support Modbus RTU protocol.
Regards
Macro Problem
in FORUM
gönderildi
4x2019 is double word register but in macro code it is selected as word format. Please change it in macro varible section as signed int or insigned int.
Btw, The macro code will not execute if the communication is not existing or well between HMI and PLC. Because Macro has PLC register.