Jump to content

malikenes

Forum kullanıcıları
  • İçerik sayısı

    784
  • Katılım

  • Son ziyaret

  • Days Won

    71

malikenes kullanıcısının paylaşımları

  1. malikenes

    Rs 485 haberlesme hiz problemi

    Tüm GMTCNT CPU modellerinde RS485 portu standart olarak vardır. Bu port ModBus RTU protokolünü destekler. GMTSuite için örnek bir uygulama forumda mevcut. Linkini ekliyorum.
  2. malikenes

    Rs 485 haberlesme hiz problemi

    Yakındaki cihaza küçük, uzaktaki cihaza büyük ve sıralı numaralar vermenin haberleşme hızını etkileyecek bir unsur olduğunu düşünmüyorum.
  3. malikenes

    GMTCNT 186R Sorunu

    İkaz ışığı (Kırmızı ışık) aynı periyotla sürekli yanıp sönüyorsa besleme probleminiz olabilir. Besleme voltajınızı kontrol ediniz. Besleme voltajınızda sorun yok ise ürün fiziksel olarak arızalanmıştır. diye yorumlanabilir.
  4. malikenes

    Step Motor Kontrol

    Tüm CPU' ların seri RS232 ve RS485 portları Modbus RTU yu desteklerler. 396 ve 496 model CPU' ların ethernet portları Modbus TCP yi destekler. Programınızı istediğiniz platformda yazabilirsiniz. Dijital giriş çıkış modüllerinden ihtiyacınızı görecek herhangi biri ya da birkaçını ekleyebilirsiniz.
  5. Sadece GLC496 modelleri bu özelliği destekliyor.
  6. malikenes

    GLC 396R ŞİFRE SIFIRLAMA

    Bu dediğiniz işlemi yapınca plc' nin network şifresini fabrika ayarlarına yani 1234 e döndürürsünüz. Aynı zamanda PLC' ye statik ip verdi iseniz onu da otomatik ip' ye dönüştürmüş olursunuz. Bu durumda cihaza bağlanamama sebebiniz bilgisayarınızda statik ip olmasından kaynaklanıyordur. Bilgisayarınızın ip ayarlarını da otomatik ip' ye almanızı tavsiye ederim.
  7. malikenes

    Response 00-01-0

    İnvertörü HMI ile haberleştiriyor muydunuz?
  8. Evet dikkatimden kaçmış. Modbus TCP yi 396 ve 496 seri CPU lar destekliyor.
  9. Telefonla GMT yi arayarak durumunuzu anlatmanızı tavsiye ederim.
  10. Evvela bilgisayarınıza da aynı tabanda bir IP verip, ping atarak cevap verdiğine emin olmanızı ve programları ethernet portundan yüklemenizi tavsiye ederim.
  11. malikenes

    ENKODER yükselen kontakla sayı üretirmi

    İlgili girişin giriş frekansını sıfır (0) ayarlayıp aşağıdaki kodu yazarsak, CPU' nun her biri girişi için, yani 9 girişin tamamından, 4kHz' e kadar gelen sinyalleri okuyabiliyoruz. Bunu modüllerde de yapmak mümkün. Ancak modüller için okuma frekansı maksimum 500Hz.
  12. malikenes

    SCADA control via phone

    I suggest to yuo to use chrome web browser.
  13. Ben kargo ile firmaya gönderiyorum.
  14. Fiziksel bir arıza var. Ürün tamir edilmeli.
  15. malikenes

    rs485 üzerinden 2 hmi, 1 plc haberleşmesi

    Bir haberleşme hattında sadece 1 tane master olacağı için panellerden birini master, diğer paneli ve plc yi slave ayarlayarak mümkün olur. Ancak bu şekilde haberleştirmek zahmetli olacağından tavsiye etmem. Bunun yerine şayet GMT plc kullanıyor iseniz, HMI' nın birini RS485, diğerini RS232 portları üzerinden haberleştirebilirsiniz.
  16. Daha önemli soru "kim okuyacak? olsa gerek.
  17. malikenes

    4-20mA Totalizer

    GXM40AN nin kırmızı error ledlerinin flash yapıyor olması 4...20mA arasında gelmesi gereken analog sinyalin bu aralık dışında geldiği anlamına gelmektedir. Yani gelen sinyal 4mA' den küçük ya da 20mA' den büyüktür. Gelen akımı bir ölçü aleti ile de ölçerek tespit edip sorunu gidermeniz gerekir. Özetle kırmızı ledler flash yapmamalı.
  18. malikenes

    Gmt396t sürekli çalışma yapamıyorum

    Görseli ya da programı yüklerseniz yorum yapabiliriz.
  19. malikenes

    Program Yüklenemiyor...

    Böyle durumlarda programı kaldırıp yeniden kurmak çözüm olabiliyor. Ancak programı kaldırıp tekrar kurmadan önce, bilgisayarınızdaki C:\Users\Kullanıcı_Adı\AppData\Roaming klasörünün içinde bulunan gmtdata_hmi klasörünü silmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde temiz bir kurulum yapmış olursunuz. Bazı klasörler gizlidir. Bu klasörleri görebilmek için gizli dosyaları göster seçeneğiniz aktif olmalıdır.
  20. malikenes

    komut bu alana sığmıyor

    Programı kaldırıp tekrar kurmadan önce, bilgisayarınızdaki C:\Users\Kullanıcı_Adı\AppData\Roaming klasörünün içinde bulunan gmtdata_hmi klasörünü silmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde temiz bir kurulum yapmış olursunuz. Bazı klasörler gizlidir. Bu klasörleri görebilmek için gizli dosyaları göster seçeneğiniz aktif olmalıdır.
  21. malikenes

    TSG-070 HMI ATV12H055M2 bağlantı

    Schneider bilgim yok. Ama forumda Micno ile ilgili haberleşme örneği var. Örnekteki haberleşme adreslerini Schneider' a uyarlayabilirsin.
  22. malikenes

    Ladder problemi

    Programın başka bir yerinde kullanılmış olabilir mi?
  23. malikenes

    gmt glc296t

    GMT yi aramanı, uzak bağlantı ile destek almanı tavsiye ederim.
×
×
  • Yeni Oluştur...