PLC ile haberleşmeden önce Bilgisayar üzerinden ModScan vb. yazılımlarla haberleşmenizi tavsiye ederim.
-
Bu ayarları yapmadan program yükleyince durum düzeldi. Bilgi vermek istedim.
-
Bilgisayarımda ethernet portu yok. USB/Ethernet çeviriciyi takmadığımda paylaşım sekmesi çıkmıyor. Taktığımda ise çıkmaya başladı. Ancak bu durumda da editörün sağ alt köşesinde normalde gözüken WMI bağlantı durumu yazısı ortadan kalktı. Bu sefer görsel ekliyorum.
-
Ürünün aygıt yöneticisinde görülememesi fiziksel bir soruna işaret eder. Bilgisayarın USB portu, HMI' nın USB portu ya da kablonuzda bir sorun vardır anlamına gelir. Bilgisayarın USB portuna bir cihaz takıldığında doğru ya da yanlış ama bir şekilde görülebilmelidir.
-
Güzel bir tavsiye. Lakin benim bilgisayarımda paylaşım sekmesi çıkmıyor. Bu konuda bir fikriniz var mı?
-
Tüm GMTCNT CPU modellerinde RS485 portu standart olarak vardır. Bu port ModBus RTU protokolünü destekler. GMTSuite için örnek bir uygulama forumda mevcut. Linkini ekliyorum.
-
Yakındaki cihaza küçük, uzaktaki cihaza büyük ve sıralı numaralar vermenin haberleşme hızını etkileyecek bir unsur olduğunu düşünmüyorum.
- 1
-
İkaz ışığı (Kırmızı ışık) aynı periyotla sürekli yanıp sönüyorsa besleme probleminiz olabilir. Besleme voltajınızı kontrol ediniz. Besleme voltajınızda sorun yok ise ürün fiziksel olarak arızalanmıştır.
diye yorumlanabilir.
-
Tüm CPU' ların seri RS232 ve RS485 portları Modbus RTU yu desteklerler.
396 ve 496 model CPU' ların ethernet portları Modbus TCP yi destekler.
Programınızı istediğiniz platformda yazabilirsiniz.
Dijital giriş çıkış modüllerinden ihtiyacınızı görecek herhangi biri ya da birkaçını ekleyebilirsiniz.
-
-
Bu dediğiniz işlemi yapınca plc' nin network şifresini fabrika ayarlarına yani 1234 e döndürürsünüz. Aynı zamanda PLC' ye statik ip verdi iseniz onu da otomatik ip' ye dönüştürmüş olursunuz. Bu durumda cihaza bağlanamama sebebiniz bilgisayarınızda statik ip olmasından kaynaklanıyordur. Bilgisayarınızın ip ayarlarını da otomatik ip' ye almanızı tavsiye ederim.
-
İnvertörü HMI ile haberleştiriyor muydunuz?
-
Evet dikkatimden kaçmış. Modbus TCP yi 396 ve 496 seri CPU lar destekliyor.
-
Telefonla GMT yi arayarak durumunuzu anlatmanızı tavsiye ederim.
-
Evvela bilgisayarınıza da aynı tabanda bir IP verip, ping atarak cevap verdiğine emin olmanızı ve programları ethernet portundan yüklemenizi tavsiye ederim.
-
-
İlgili girişin giriş frekansını sıfır (0) ayarlayıp
aşağıdaki kodu yazarsak,
CPU' nun her biri girişi için, yani 9 girişin tamamından, 4kHz' e kadar gelen sinyalleri okuyabiliyoruz.
Bunu modüllerde de yapmak mümkün. Ancak modüller için okuma frekansı maksimum 500Hz.
-
I suggest to yuo to use chrome web browser.
-
Ben kargo ile firmaya gönderiyorum.
-
Fiziksel bir arıza var. Ürün tamir edilmeli.
-
Bir haberleşme hattında sadece 1 tane master olacağı için panellerden birini master, diğer paneli ve plc yi slave ayarlayarak mümkün olur. Ancak bu şekilde haberleştirmek zahmetli olacağından tavsiye etmem.
Bunun yerine şayet GMT plc kullanıyor iseniz, HMI' nın birini RS485, diğerini RS232 portları üzerinden haberleştirebilirsiniz.
-
Daha önemli soru "kim okuyacak? olsa gerek.
- 1
-
GXM40AN nin kırmızı error ledlerinin flash yapıyor olması 4...20mA arasında gelmesi gereken analog sinyalin bu aralık dışında geldiği anlamına gelmektedir. Yani gelen sinyal 4mA' den küçük ya da 20mA' den büyüktür.
Gelen akımı bir ölçü aleti ile de ölçerek tespit edip sorunu gidermeniz gerekir.
Özetle kırmızı ledler flash yapmamalı.
-
Görseli ya da programı yüklerseniz yorum yapabiliriz.
HMI TSG-070E
in FORUM
gönderildi
HMı Modelini değiştirmelisiniz. Aşağıdaki resimler yol gösterecektir.