malikenes kullanıcısının paylaşımları
-
Gmt396t sürekli çalışma yapamıyorum
konu, malikenes kullanıcısının konusunu cevapladı: GMTSuite FORUM
Görseli ya da programı yüklerseniz yorum yapabiliriz. -
Böyle durumlarda programı kaldırıp yeniden kurmak çözüm olabiliyor. Ancak programı kaldırıp tekrar kurmadan önce, bilgisayarınızdaki C:\Users\Kullanıcı_Adı\AppData\Roaming klasörünün içinde bulunan gmtdata_hmi klasörünü silmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde temiz bir kurulum yapmış olursunuz. Bazı klasörler gizlidir. Bu klasörleri görebilmek için gizli dosyaları göster seçeneğiniz aktif olmalıdır.
- 3 yanıt
-
- 1
-
Programı kaldırıp tekrar kurmadan önce, bilgisayarınızdaki C:\Users\Kullanıcı_Adı\AppData\Roaming klasörünün içinde bulunan gmtdata_hmi klasörünü silmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde temiz bir kurulum yapmış olursunuz. Bazı klasörler gizlidir. Bu klasörleri görebilmek için gizli dosyaları göster seçeneğiniz aktif olmalıdır.
-
Schneider bilgim yok. Ama forumda Micno ile ilgili haberleşme örneği var. Örnekteki haberleşme adreslerini Schneider' a uyarlayabilirsin.
-
Programın başka bir yerinde kullanılmış olabilir mi?
-
GMT yi aramanı, uzak bağlantı ile destek almanı tavsiye ederim.
-
- 9 yanıt
-
- 1
-
VNC ile bağlantı yaparken uzantı yazmaz isek 5900 nolu port kullanılır. Örneğin 78.189.142.60 yazdığınızda aslında 78.189.142.60:5900 yazmışsınız demektir. Aynı ağda birden fazla cihaz olduğunda port numarasını bir bir artırarak bu cihazlara erişebilirsiniz. Aynı ağdaki 3 farklı cihaza VNC ile bağlanmayı aşağıdaki gibi örnekleyebiliriz. Port yönlendirirken iç portlar hep 5900, dış portlar ise örnekteki gibi farklı olmalıdır. 78.189.142.60:5900 (dış port) --- 5900 (iç port) - 192.168.1.42 78.189.142.60:5901 (dış port) --- 5900 (iç port) - 192.168.1.43 78.189.142.60:5902 (dış port) --- 5900 (iç port) - 192.168.1.44
- 9 yanıt
-
- 1
-
İnvertörlerin analog çıkışları pasif olamaz. Buna uygun plc modülü kullanmanızı tavsiye ederim.
-
PLC ile invertörler arasındaki bağlantınızın resimlerini görebilir miyiz?
-
VFD-nin AO çıkışının passiv yapilmasi mumkundurmu? Mümkün değildir.
-
Firmware güncellenemedi hatası ve donanım eşleşme hatası alıyorum plc sıfır 396t ve plcye bağlanıyorum
konu, malikenes kullanıcısının konusunu cevapladı: GMTSuite FORUM
Bu şekilde olması lazım. GMT' yi ara bence uzaktan bağlanıp baksınlar. -
GMT SUİTE BİRDEN FAZLA KULLANILMIŞ
konu, malikenes kullanıcısının konusunu cevapladı: GMTSuite FORUM
Siz de aynı şekilde bir değişkeni birden farklı yerde set / reset yaptığınızda bu uyarıyı alırsınız. Bu bir ikazdır, programınızın yüklenmesine engel olmaz. -
Firmware güncellenemedi hatası ve donanım eşleşme hatası alıyorum plc sıfır 396t ve plcye bağlanıyorum
konu, malikenes kullanıcısının konusunu cevapladı: GMTSuite FORUM
-
Firmware güncellenemedi hatası ve donanım eşleşme hatası alıyorum plc sıfır 396t ve plcye bağlanıyorum
konu, malikenes kullanıcısının konusunu cevapladı: GMTSuite FORUM
Yeni satın aldığınız ürün Soft yazılımına uygundur. Bu sebeple ürünü Suite yazılımına uygun hale getirmelisiniz. Bunu yapıp yapmadığınızı soruyorum. -
Firmware güncellenemedi hatası ve donanım eşleşme hatası alıyorum plc sıfır 396t ve plcye bağlanıyorum
konu, malikenes kullanıcısının konusunu cevapladı: GMTSuite FORUM
Ürünü GMTSuite dçnüştürebildiniz mi? -
RTC özelliği GLC396 ve GLC496 modellerinde vardır. Ürüne boş bir program yüklediğimizde dahi RTC aktiftir. Ekli programda GLC396T PLC' ye boş program yükledim ve İzleme penceresinde RTC' ye ilişkin parametreleri link kurarak gözlemledim.RTC_Fikret.zip Resimleyerek ifade edeyim
- 6 yanıt
-
- 1
-
Operandlar bölümünden bulacağın değişkenlerdir aktif değişkenler. Sizin Blok içinde kullandıklarını set edeceğiniz değerlerdir.
-
Tam olarak sorun nedir? Anlayamadım.
-
Encoder bilgisi MICNO sürücünün HDI girişine bağlanır ve Hız referansı olarak yüksek pulse girişi (P0-03=5) ayarlanırsa invertör hızını pulse sıklığını göre ayarlayacaktır.
-
Tamam cihaz görevini yapıyor. Siemens analog giriş modülü girişine bağlanacak 0...20mA sinyalin genliğinin 24Vdc olmasını mı istiyor? Böyle olduğunu zannetmiyorum.
-
Öncelikle MICNO invertörde gösterdiğiniz AO0 çıkışının voltaj ya da akım çıkışının seçildiği J3 jumperını Akım (I) kademesine almalıyız. Sonrasında bir ölçü aleti ile mA kademesinde ölçüm yaparak bir değer ölçmeye çalışalım, gerilim ölçerek okuduğunuz değerin bir anlamı olmaz bizim için. Bu şekilde sağlıklı bir değer elde edersek, sonrasını siemens ten öğreniriz zaten.
-
18 parametresi başka bir girişe atalı ise bu girişe atanamayacağından atlıyordur. Diğer girişlerin parametreleri olan P4-03, P4-04, P4-05 ve P4-06 yı kontrol edin. onlardan birine atalı ise mod değişimi için o girişi kullansanız da olur.
-
Tüm dosyaları göster dediğinizde açılacak dosya gözüküyor ve programı yeni versiyona dönüştürüyor. Deneyin olacaktır.
-
Aşağıdaki örneği denediniz mi?