  1. malikenes

    DEVİR ÖLÇME

    Dakikada 120 Sinyal 2Hz, 1400 Sinyal 23,3 Hz demek. Yani örnekler çok düşük. Bu yüzden frekansı kendimiz hesaplamamız daha doğru olur. Bunun için yükselen kenarla 1 artır fonksiyonu ile gelen sinyalleri sayıp belli bir sürede sürekli resetlemeliyiz. Mesela 10sn de bir sayma yapıp sıfırlama yaparsak okuduğumuz sinyali 6 ile çarpıp pulse/dakika yı bulabiliriz. Diğer bir örnekte 20sn de bir sayma yapıp sıfırlama yaparsak okuduğumuz sinyali 3 ile çarpıp pulse/dakika yı bulabiliriz. Sizin de yorumlayabileceğiniz gibi frekans değerindeki değişim resetleme yaptıkça değişecektir. Bu sebeple hesaplama periyodunun çok uzun olması değişimlerin de uzun olması demektir. Mümkün olduğu kadar kısa tutmak gerekir. Sizin örnekte de örnek sayısı çok düşük.
  2. malikenes

    DEVİR ÖLÇME

    Dakikada gelen minimum ve maksimum pulse miktarınız nedir?
  3. Hız modunda Tork limitleme ile mümkün. Aşağıdaki konuyu inceleyip, Tork Limiti ve Hız girişleri için gerekli değişiklikleri yaparak istediklerinizi ayarlayabilirsiniz.
  4. malikenes

    GMT-296T Bağlantı Problemi

    Boot güncellenmemiş demekki. Cihazlar bölümünde ürünü görüyor olmalısınız. Şifre yazıp bağlan tuşuna bastığınızda ne oluyor?
  5. malikenes

    Hmi pdesigner upload sorunu

    Büyük ihtimalle versiyon farklılığı sorunudur. Upload ettiğiniz .pkg uzantılı dosyayı yükleyin kontrol edelim.
  6. malikenes

    196T Durum ledi yanmıyor.

    Ürünü üreticiye göndermelisiniz. Siz bir şey yapamazsınız.
  7. malikenes

    1 İmajı dosyası silinmiş veya tanımlı değil!

    Tanımlanan komponentlerden birinin lojik1 için resmi tanımlanmamış. Komponenti bulup tanınlayınız.
  8. malikenes

    EŞ YAŞLANDIRMA

    Sürenin düşük olması sadece bu ikisinin devreye alınmasını sağlamaz, önceliği bu ikisine verir. Şayet yetmezse diğerleri de öncelik çalışma süresi az olanda olmak şartıyla sırasıyla devreye girecektir. Bu şekilde olmuyorsa fonksiyon bloğunda bir sorun var demektir.
  9. malikenes

    196T Durum ledi yanmıyor.

    Cihazın durum ledi her halükarda yanıp sönmelidir. Hiç yanmaması ya işlemci arızasına ya da işletim sisteminin çökmesine dalalet eder. Reset tuşunun cihazı fabrika ayarlarına almak gibi bir vazifesi yoktur. Cihaza enerji verildikten sonra basılırsa run/stop geçişini, Basılı tutulurken enerji verilirse ve yaklaşık 20sn basılı tutulmaya devam edilirse ip ayarları otomatiğe döner ve network şifresi default değere (1234) döner.
  10. malikenes

    GMT Suite Mail Atma

    İnternet olmazsa olmaz.
  11. malikenes

    donanım eşleşme hatası !

    Elinizdeki ürünler arızalı o zaman. Ya da eski donanıma sahipler.
  12. malikenes

    İnternetten bilgi alıp program çalıştırma

    PLC' nin bu dediğini yapma imkanı yok. Ancak bu veriyi dışarıdan (pc de yazılacak) bir programla internet ortamından PLC' nin ilgili register' ına yazabilirsiniz. PLC bu şekilde karşılaştırma yaparak sistemi devreye alıp almamaya karar verebilir.
  13. malikenes

    Step motor

  14. malikenes

    HMI Başlangıç ayarları.

    Butonu hangi pencereye koyarsanız o pencere açıldığında LB0 = 1 olur.
  15. malikenes

    GLC-296T ile TSG-04E RS485 haberleşme

    Faydalı olmazsa firmayı ararsınız, uzak bağlantı ile yardımcı olurlar.
  16. malikenes

    ADRESS TAG

    Haberleşmeyi aktif edip, tagları haberleşmeye açtıysanız, ve dosyayı bu şekilde kaydettiyseniz program .csv dosyası oluşturur.
  17. malikenes

    la suite

    هل يمكنك تسجيل الموقف بالفيديو؟
  18. malikenes

    GMTSuite rs-485 MICNO Modbus Slave Tag Listesi

    Yazdıklarınızın ne anlama geldiğini bilmiyorum ama adresler bu mesajdaki gibi Cihazın run komutunu ve frekans kaynağını da haberleşme üzerinden olacak şekilde ayarlamak gerekir.
  19. malikenes

    TSG-M070 HMI NASIL SLAVE YAPILIR?

    HMI' da Modbus RTU Slave cihaz bağlantısını yapın. Bu durumda HMI' nın com0 portu slave olarak davranacaktır. PLC ile HMI' nın sadece LW ve MB değişkenlerine erişebilirsiniz. Adresleri, LW0 = 40.001 LB0 = 1 şeklindedir.
  20. malikenes

    PLC ve HMI kablosuz haberleştirmek

    Evet mümkündür. PLC ve HMI' yı RS232 ya da RS485 portları üzerinden 2 Adet Zigbee RF modül kullanarak haberleştirebilirsiniz. PLC ve HMI' yı haberleştirirken default haberleşme ayarlarını kullanıyorsanız (9600, 8, none, 1) Zigbee RF modüller herhangi bir ayar yapmanıza gerek yoktur. Takar çalıştırırsınız. https://gmtcontrol.com/portfolio-item/g-930/
  21. malikenes

    Senkron Çalışma

    Evet, sizin de dediğiniz gibi, senkron çalışacaklar. Master slave' e uyacak, hızlanırsa hızlanacak, yavaşlarsa yavaşlayacak.
  22. malikenes

    Memory bitleri

    GMTSoft ta aynı şekilde MB0 dan MB1024 e kadar bitler var. GMTSuite de ise değişkenleri ihtiyacınız kadar kendiniz oluşturuyorsunuz.
  23. malikenes

    Senkron Çalışma

    Aşağıdaki konu ihtiyacına çözüm üretebilir.
×
×