yavuzgmt
Forum kullanıcıları-
İçerik sayısı
21 -
Katılım
-
Son ziyaret
-
Days Won
1
yavuzgmt last won the day on 8 Ocak 2023
yavuzgmt had the most liked content!
Topluluk Puanı
2 Neutralyavuzgmt Hakkında
-
Derece
Apprentice
Güncel Profil Ziyaretleri
Güncel ziyaretçiler bloku aktif değil. Diğer kullanıcılar son ziyaretçilerinizi aktif edene kadar göremezler.
-
Merhabalar, MICNO serisi inverterlerimizde dijital girişlerden verilen 3 adımlı sabit hız için döküman ektedir. İyi çalışmalar dilerim. SABİTHIZ.txt
-
Ömer Salih Derdiyok konuyu takip etmeye başladı: yavuzgmt
-
GSR-2118R ekrana girilen değeri hafızada tutma
konu, yavuzgmt kullanıcısının konusunu cevapladı: Ekranlı Mini PLC FORUM
Merhabalar Hüseyin Bey, Operandlar kısmında kalıcı olmasını istediğiniz komutun satırında, kalıcı sekmesini aktif etmeniz yeterli olacaktır. İyi çalışmalar dilerim. -
Merhabalar, PLC de RS485 haberleşmesi veri adresleri kısmında, elinizdeki adreslerin decimal değerlerine 40001 eklemeniz gerekmektedir. İyi çalışmalar.
-
Merhabalar Turan Bey, Sisteminizi açıklayıcı bir şekilde anlatmışsınız. Programın nasıl yazılacağı konusunda fikir vermek için burada çok uzun bir açıklama yapmak gerekir. Dilerseniz firmamızı arayarak fikir alabilirsiniz. Uzaktan bağlantı yaparak sizlere yardımcı olmaya çalışırız. İyi çalışmalar dilerim.
-
Merhabalar, Haberleşme yapmak istediğiniz ürün konfigürasyonu (PLC-INVERTER veya HMI-INVERTER gibi) nedir? Manueldeki adresler hexadecimal olarak verilmiştir. Bu adresin önce decimal sayıya çevrilmesi sonrasında 40001 eklenmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra yapmış olduğunuz rs485 bağlantısı doğrudur. HMI veya PLC kullandığınız tarafta haberleşme adresleri aktif edilmemiş veya COM portu yanlış seçilmiş olabilir. Sisteminizi açıklayabilirseniz yardımcı olabiliriz. Dilerseniz firmamızla iletişime geçerek uzaktan bağlantı ile de yardımcı olabiliriz.
-
-
Merhabalar, Farklı markalardan PLC ler ile doğru fiziksel bağlantılar ve ayarları yapıldığı takdirde, GMTCNT servo sürücü ve motoru sürebilirsiniz. Sisteminizi bilmediğimiz için uygun olan seri ve güç nedir bunun hakkında yorum yapamıyorum. Dilerseniz firmamızla iletişime geçebilirsiniz sizlere bu konuda daha detaylı yardımcı olabiliriz.
-
Merhabalar, Loadcell kurulum ile ilgili açıklamalar yakında yardım menüsünde yer alacaktır. Operand ile ilgili dosyayı ekte paylaşıyorum. LOADCELLKURULUM.odt
- 1 yanıt
-
- 1
-
Merhabalar, Firmware güncellemesi yapmanızı daha sonrasında tekrar driver güncellemenizi tavsiye ederim. HMI firmware güncellemesi ile ilgili dosyayı ekliyorum. Eğer HMI da projeniz varsa proje silineceğinden dolayı her ihtimale karşı yedeklemenizi öneririm. İyi çalışmalar. HMIFIRMWARE.odt
- 3 yanıt
-
- 1
-
Merhabalar, Micno serisi sürücülerimizde trifaze veya monofaze fark etmeden açık çevrim tork kontrol yapabilirsiniz.
-
Merhabalar, Sıcaklık modülü donanım konfigürasyonunda var iken fiziksel olarak modülü takmazsanız programı yüklersiniz ama donanım eşleşme hatası alırsınız, online bağlantı veya aktif olarak programı kullanamazsınız. Dolayısıyla sıcaklık modülü kullanacağınız zaman fiziksel olarak modülü takmanız gerekmektedir ve GMTSuite arayüzünde konfigürasyon olarak bu düzenlemeyi yapmanız gerekmektedir.
-
Merhabalar, Şöyle ki; sıcaklık modülü olmadan PT100 ile okuma mı yapmak istiyorsunuz ya da sıcaklık modülü üzerinden değeri okuyup başka bir sıcaklık modülü ile mi bunu gerçekleştirmek istiyorsunuz? Sormak istediğiniz durumu daha net açıklayabilir misiniz? Elinizde bu durum ile ilgili mevcut bir örnek var mı?
-
Evet, Pdesigner arayüzü üzerinde ilgili modülü seçip RS485(COM0) üzerinden gerekli haberleşme ayarlarını yapmalısınız. Bu şekilde çalışacaktır.
-
Merhabalar, Dtc1000 modülü üzerinden aldığınız veriler holding register ise 4x, input register ise 3x, coil ise 0x olarak yazmanız gerekmektedir.. Bu değerleri sayı bileşeni komponentleri üzerinden haberleşme adreslerini yazarak takip edebilirsiniz. Bu şekilde HMI tarafında değerleri görüntüleyebilirsiniz. Bunun için hmı konfigürasyon sayfasında modbus rtu extend seçmeniz yeterlidir. Yakında stoklarımıza dtc1000 muadili sıcaklık modülümüz gelecektir. Bu modülü de uygulamalarınızda değerlendirebilirsiniz.