Jump to content

Samet KEBELİ

Administrators
  • İçerik sayısı

    114
  • Katılım

  • Son ziyaret

  • Days Won

    16

Samet KEBELİ kullanıcısının paylaşımları

  1. Samet KEBELİ

    michno invertor ileri geri çalışma

    Merhaba, Aşağıda belirttiğim ayarları yaptığınızda hız kontrol cihazı belirttiğiniz gibi çalışacaktır, P0-02 = 1 Harici Terminal ile Start P0-03 = Hız referansı için eğer panel üzerinde yer alan potansiyometre kullanılacaksa bu parametrenin içerisine "4" yazılır. Cihaz üzerindeki analog giriş kullanılacaksa "2" değeri girişi yapılır. Eğer motorun anında durması ve kalkış yapması istenirse hızlanma ve yavaşlama zamanı parametrelerine aşağıdaki değerlerin girişi yapılır. P0-17 = Hızlanma zamanı parametresine "0001.0" değeri girilir. P0-18 = Yavaşlama zamanı parametresine "0001.0" değeri girilir. Dijital girişlerden COM girişi ile D1 girişi kısa devre edilirse hız kontrol cihazı potansiyometreden gelen hız referansı ile bir yönde dönemeye başlar. COM girişi ile D1 girişi arasındaki bağlantı kesildiğinde motor istediğiniz gibi duracaktır. Aynı durumda COM girişi ile D2 girişi kısa devre yapıldığında motor diğer yöne dönecek bu bağlantı kesildiğinde de motor duracaktır. Dijital girişlerin bağlantısı hakkında görsel aşağıda yer almaktadır. İyi günler
  2. PDesigner HMI Editör Programı NetPrint Özelliği Kullanımı PDesigner HMI Editör Programı NetPrint Özelliği Kullanımı.pdf
  3. Bu uygulamada GMT markasına ait GLC496T serisi CPU ile GSS3-2RS serisi Servo Sürücü Modbus RTU (RS485) haberleştirilerek ile servo motorun TSG serisi HMI'dan girilen pozisyon ve hız değerleri ile dönüşü sağlanmıştır. 984446189_GSS3SERISISERVOSISTEMRS485ILEKONTROLORNEGI.rar
  4. Samet KEBELİ

    Step hız

    Merhaba, Gerekli bilgilere ekli dosyadan ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar. GMTCNT_STEP_MOTOR_HIZ_TORK_GRAFİKLERİ_R120219.pdf
  5. Merhaba, Konu hakkında daha detaylı bilgi ve yardım için firma ile iletişime geçmenizi rica ederim. http://gmtcontrol.com/tr/iletisim.html sayfasından firma iletişim bilgilerine erişebilirsiniz. İyi çalışmalar.
  6. Merhaba, Öncelikle PLC'nizin ve PC'nizin IP konfigürasyonunda IP ayarlarının otomatik seçildiğinden emin olunuz. PLC'nizi fabrika ayarlarına çeviriniz (PLC enerjisini kesiniz RUN butonuna basılı tutarak parmağınızı kaldırmadan PLC'ye enerji veriniz. PLC'nin ortadaki ledi olan hata ledi bir defa yanıp söndüğünde parmağınızı kaldırınız. PLC enerjisi tekrar kesiniz. Sonrasında enerji veriniz ve cihazınız fab. ayarlarına dönmüş olur.) GMTSuite PLC Editör programını açınız herhangi bir proje açık olmadan sol tarafta cihazlar sekmesine geçiniz, eğer bağlantıda yada herhangi bir virüs, güvenlik yazılımı tarafından engel olabilecek bir durum söz konusu değilse cihazınızı, FRW:251 BOOT:213 MAC:XX:XX:XX:XX:XX(Cihazınızın yan tarafında yer alan etiketinde ki adres) görebilmiş olmanız gerekli. Sonra cihazınıza default şifre(1234) girişi yaparak bağlanıp. Önce Firmware sonra Bootloader güncellemesi yapabilmeniz gerekli. *Önemli: Cihazınızın Firmware ve Bootloader güncellemesini PLC'yi GMTSuite PLC Editör ile kullanacaksanız yapmalısınız. Eski Editör olan GMTSoft PLC Editörün de kullanabilmek için herhangi bir Firmware ve Bootloader güncellemesi yapmanıza gerek yoktur. İyi çalışmalar.
  7. Samet KEBELİ

    merhabalar gmt 496t suit csw dosyası

    Merhaba, *.gpf uzantısı GMTsuite PLC Editör programının sizin için oluşturduğu proje dosyasıdır. *.csv uzantılı dosya için ise herhangi bir virüs veya güvenlik ile ilgili yazılımınız aktif ve bu dosyaya oluşturulduğu anda müdahale ediyor olabilir. Bu nedenle önce projenizde haberleşeceğiniz adreslerin Modbus Haberleşme adreslerini aktif ettikten sonra belirttiğim yazılım vb. noktaları pasif ederek deneyiniz. İyi çalışmalar.
  8. Merhaba, GMTSuite PLC Editöründe yapmanız gereken ayarlar oldukça kolay PLC'nize IP tanımlamanız ve veri alışverişi yapmak istediğiniz operandın Modbus Haberleşme adresini açmanız yeterli. Aşağıda yer alan dokümanı inceleyebilir ve GMTCNT markasının YouTube Eğitim kanalında birçok konu hakkında zengin içerik de bulabilirsiniz. Modbus TCP Haberleşme protokolü ile iki PLC'nin aralarında Haberleşmesi Örneği; http://forum.gmtcontrol.com/applications/core/interface/file/attachment.php?id=388 İyi günler.
  9. Samet KEBELİ

    Servoyu RS-232 ile programlama sorunu

    Merhaba, Sürücüden kaynaklı bir hata olma ihtimali yeni aldığınız bir cihaz da herhangi bir kullanıcı hatası nedeniyle yaşanmış bir sorun kaynaklı olmadıktan sonra hiç karşılaşmadım diyebilirim. Öncelikle kullandığınız PC de, Servo programının çalışmasını engelleyebilecek herhangi kısıtlayıcı program olmadığına sonrasında ise başka bir RS232 - USB çevirici ile testinizi yapmanızı rica edeceğim. RS232-USB çeviricinizin çalıştığını belirttiğiniz kontrol yazılımınızda da servo yazılımında kullandığınız ayarlar ile mi test yapıyorsunuz. Sektörde bazı çeviriciler, çalışma hızları (Baudrate ) ve veri alış-verişi sırasında kullandıkları tampon bellekleri yetersiz olabiliyor. Bu nedenle test programınız da hata almayıp, Servo yazılımında gerçekleşen yüksek hızda haberleşme ve veri alış-verişine yanıt veremiyor olabilir. Sizlerden ricam öncelikle bu bilgiler doğrultusunda Servo Sürünüzü fabrika ayarlarına döndürerek ve kullandığınız çeviriciyi değiştirerek deneme yapmanız olucak, ayrıca bağlantıyı nasıl yaptığınızı da sormuştum, kablolamayı nasıl yaptığınızı da belirtebilir misiniz. İyi günler.
  10. Samet KEBELİ

    Servoyu RS-232 ile programlama sorunu

    Merhaba, RS232 Seri Bağlantı Portu X3 kullanmanız ve aşağıda yer bağlantıyı yapmanız halinde bağlantı kurabilmeniz gerekli. Bağlantı ve kablolamayı nasıl yaptığınız ve RS232 USB dönüştürücü olarak hangi ürünü tercih ettiğiniz hakkında da bilgi paylaşırsanız hatanın nereden ve nasıl kaynaklandığı hakkında daha açıklayıcı olabilir. İyi günler.
  11. Merhaba, Nümerik Giriş Kontrollerinin, özellikler penceresini açtığınızda "Değişim" başlığı altında yer alan "Miktar" kısmında belirtilen birim kadar minimum ve maksimum değerler arasında değişim yapılabilir. İyi günler.
  12. Samet KEBELİ

    Servo Motoru RS-485 ile Sürmek

    Merhaba, Servo Sürücünün haberleşme ile kontrolü için GMT markasına ait hangi ürünü kullanmaktasınız? İyi günler.
  13. Samet KEBELİ

    HTML butonuna basınca wordpad açılıyor

    Merhaba, Bilgisayarınız da varsayılan program açma ayarlarınızda HTML uzantılı dosyalar için WordPad seçilmiş olabilir. İyi günler.
  14. Samet KEBELİ

    Servo komutları hata

    Merhaba, Belirttiğiniz konularda örneğin, Manuel Hareket Komutu GMTSuite PLC Editör de yapılan yeni versiyon güncelleştirmesi ile ek bir özellik kazanarak rampa girişi yapabilmeye imkan tanımaktadır. Bu bir hata değil yeni eklenen bir özelliktir. Bu nedenle önceki versiyonda yazdığınız projenizi güncelleyerek yeni versiyon ile uyumlu hale getirebilir ve yeni eklenen özellikleri de kullanabilirsiniz. İyi günler.
  15. Samet KEBELİ

    GMT Suite LOADCELL Uygulaması

    Merhaba, GMTSuite PLC Editör Programı yardım kılavuzunda belirttiğiniz konu hakkında detaylı bilgi yer almaktadır. Ayrıca forumda kalibrasyon ve dara alma hakkında örnek de bulunmaktadır. İlgili örnek; http://forum.gmtcontrol.com/applications/core/interface/file/attachment.php?id=294 İyi günler
  16. Merhaba, GMTSuite PLC Editör programında sağ kısımda yer alan "İZLEME" penceresinde tablo ekleyerek istediğiniz operandın değeri hakkında bilgi sahibi olabilir, aynı tablodan operandınız içeriğini değiştirebilirsiniz. Ayrıca izleme alanı hakkında daha detaylı bilgiyi GMTSuite PLC Editör programı yardım kılavuzu "İZLEME ALANI" başlığı altında bulabilirsiniz.
  17. Samet KEBELİ

    Usb purtuyla proqram yukleme

    Merhaba, GMTSuite PLC Editör Programı ve güncel Firmware ile CPU'nuza USB portundan program yükleyebilirsiniz. İyi günler.
  18. Samet KEBELİ

    Word'ün istenen bitini bit state lamp ile gösterme

    Merhaba, Örneği inceleyebilirsiniz. İyi günler. WORD_ALANIN_BIT_DURUMUNU_IZLEME.rar
  19. Merhaba, Micno ve Gain Serisi Inverterler için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. NPN PNP İyi günler.
  20. Samet KEBELİ

    İnput Adresleri

    Merhaba, GMTSuite PLC Editör Programı için, Konfigürasyon penceresinden ek modülün üzerine tıkladığınızda ek modülünüze ait giriş ve çıkışlar aşağıda yer alan görselde de görebileceğiniz gibi listelenir. GMTSoft PLC Editör Programı için, Donanım konfigürasyon penceresinden ek modülün üzerine tıkladığınızda ek modülünüze ait giriş ve çıkışlar aşağıda yer alan görselde de görebileceğiniz gibi listelenir. İyi günler.
  21. GMTCNT IGSS573620 / IGSS603630 DAHİLİ SÜRÜCÜLÜ STEP MOTOR KULLANIM KILAVUZU GMTCNT IGSS573620 - IGSS603630 DAHİLİ SÜRÜCÜLÜ STEP MOTOR KULLANIM KILAVUZU.pdf
  22. Merhaba, Öncelikle haberleştirmek istediğiniz cihaza herhangi MODBUS TESTER programı ile belirttiğiniz adreslere erişim sağladıktan sonra veri tipi, ulaşmak istediğiniz adresin okuma ve yazmaya uygun olup olmadığı, veri uzunluğu ve MODBUS haberleşme yapısı gereği belirttiğiniz adreslere offset değer ile erişmek gibi parametrelere dikkat etmenizi rica edeceğim. İyi günler dilerim.
  23. Merhaba, Görselde belirttiğiniz cihazın adres yapısı hex sayı formatında, operatör panelden bu adreslerin decimal sayı karşılığını kullanırsanız erişim sağlayabilir ve bu hatayı almazsınız. İyi günler dileriz.
  24. Samet KEBELİ

    GLC 396T bağlantı sorunu

    Merhaba, Bağlantı kurmaya çalıştığınız bilgisayarınızın IP ayarlarını kontrol etmenizi rica ediyorum. Ayrıca CPU'nun durum led'i hakkında bilgi verebilir misiniz? (Yanıyor mu?/Hiç yanmıyor/Hızlı aralıklarla yanıyor/Yavaş aralıklarla yanıyor) Durum hakkında teknik destek almak için, GMT Endüstriyel Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. firması ile iletişime geçebilirsiniz. http://www.gmtcontrol.com/tr/iletisim.html İyi günler.
  25. Samet KEBELİ

    hmı bağlantı sorunu

    Merhaba, Pdesigner HMI Editör bağlantı portu konfigürasyonunu nasıl yaptınız? Bağlantınızı nasıl yaptığınızı belirtebilir misiniz? Haberleşme kablosu bağlantı için aşağıda yer alan dokümandan faydalanabilirsiniz. http://www.gmtcontrol.com/dosyalar/teknik/PLC_HMI_Communication_Cable_Diagram.pdf İyi günler.
×
×
  • Yeni Oluştur...