Jump to content

TUMER

Forum kullanıcıları
  • İçerik sayısı

    84
  • Katılım

  • Son ziyaret

  • Days Won

    8

TUMER kullanıcısının paylaşımları

  1. TUMER

    Mesaj Kutusu

    Çözdüm. Teşekkürler.
  2. TUMER

    Mesaj Kutusu

    Merhabalar, GMT Scada bölümündeki mesaj kutusu ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Ayarlar kısmında modbus adresine girdiğimiz bit adresi mi aktif ediyor?
  3. TUMER

    WMI bağlantı da program atamama

    merhaba ben böyle bir sorunu yazılım güncellemesi sonrası yaşamıştım. plc güncellemesi yaptıktan sonra düzelmişti. belki yardımcı olur.
  4. TUMER

    upload sorunu

    cevap için teşekkür ederim. beta sürümü ile ilgili ihtimali dikkate alacağım ancak son güncelleme öncesi kullandığım suite programı ile çalıştırdığım makineye güncelleme sonrası VMI bağlantısı da yapamaz olmuştum. yerine gidip plc güncellemesi yaptıktan sonra sorun çözülmüştü. bu yüzden "güncelleme" olarak sorun tespiti yaptım. eğer böyle bir durum varsa gmtdeki arkadaşlar geliştirmelerde dikkate alabilir aksi halde kullanıcı hatası olmalı ki bunu da öğrenmek hem benim hem de diğer gmt kullanıcılarının ileride yaşayabilecekleri sorunlara karşı ön bilgi sahibi olması bakımından önemli diye düşünüyorum. iyi çalışmalar dilerim
  5. TUMER

    upload sorunu

    Herkese iyi çalışmalar, Gmtsuite de yazılım güncellemesi geldikten sonra eski yazılım ile çalışan plcdeki programı çekemiyorum. plcyi güncelledikten sonra ise upload kapalı mesajı alıyorum. elimde orjinal program olduğunda bu sorun olmuyor ancak yanımızda orjinal program yokken hiçbir müdahale yapamıyorum. yaşadığım sorunun kaynağı nedir? atladığım bir prosedür mü var öğrenmek isterim. teşekkürler
  6. TUMER

    gmt 296t ve tsg101

    merhaba, cihazdan aldığını bilgiyi plcde okuduğunuz adresi hmi ekranda number display de tanımlamanız yeterli olacaktır. kolay gelsin.
  7. TUMER

    olasılığa göre bir aktif etme

    cevaplar için teşekkür ederim. iyi çalışmalar
  8. TUMER

    olasılığa göre bir aktif etme

    Öncelikle cevap için teşekkür ederim. Ancak ya ben örneği anlamadım ya da derdimi iyi anlatamadım. Şöyle ki A,B,C isminde çıkışlarımız olsun, her tetiklemede bu çıkışların sadece ikisi sırası değişkenlik gösterecek şekilde aktif olacağını düşünelim. Sonuç: A,B; B,A; A,C; C,A; B,C; C,B; şeklinde 6 ihtimal ortaya çıkıyor. Bu altı ihtimali çıkışlara tanımlayıp verdiğiniz örnekteki gibi bit operasyonuyla çıkışları kontrol edebiliriz. ancak ihtimaller yükseldiğinde, bu ihtimalleri tek tek tanımlamak oldukça güç. bu yüzden ihtimalleri listeleyecek bir algoritmaya ihtiyaç var gibi. bunu algoritmayı plc ile kurabilmem mümkün mü? Teşekkür ederim
  9. Herkese iyi çalışmalar, Sistemde bulunan 6 adet valfin her döngüde sadece 4ünü aktif etmek istiyorum. kabaca anlatmak gerekirse 6nın 4lü permütasyon hesabına göre 360 farklı varyasyonun tamamlanması ardından döngünün başa alması gerek. c alt programda permütasyon hesaplama yapabiliyorum ancak hangi yolla bitleri aktif edebileceğimi çözemedim. konu ile ilgili yol gösterecek çözüm önerisi sunarsanız çok sevinirim. teşekkürler.
  10. TUMER

    Pozisyon set komutunu otomatik programda kullanma

    merhaba, home işlemi yaptıktan sonra manuel hareket, pozisyon kalibrasyon ve rampa fonksiyonlarını çalıştırmanız gerekmekte. gmtsuite hareket kontrol örneklerini incelerseniz yararlı olacaktır. iyi çalışmalar
  11. TUMER

    Pdesigner ve GMTSuit Haberleşmesi

    Maalesef yok.
  12. TUMER

    gmt soft proğramını gmtsuit ile yüklemek

    merhaba programı gmt süite yazılımı ile yeniden yazmanız gerekiyor.
  13. merhabalar, gmt süite ile uzaktan bağlantı kurduğumuz plcden program çekmek mümkün mü? mümkünse kısaca açıklarsanız çok sevinirim. iyi çalışmalar.
  14. TUMER

    GMT Suite Mail Atma

    günaydın, gmt süite mail atma föksiyonu etaplarını kısaca açıklayabilir misiniz? soft yazılımında mail fonksiyonunu çağırıyorduk süitte göremedim. iyi çalışmalar dilerim.
  15. TUMER

    puls ve yön çıkışları

    merhaba, Servo sürücü kullandığınızı varsayarak; yön değişikliği için 1) Servo sürücü parametre ayarlarında ileri ve geri pulslar ile yön değişikliği tercih edildiğinde plc tarafında QP0-QP1 puls çıkışları kullanılarak her bir puls çıkışı bir yöne tayin edilebilir. 2) sürücü parametre ayarlarında puls ve ileri/geri sinyaller olarak tercih yaptığınızda; 2.1 Mutlak pozisyonlamada GMT plc yukarıda da belirtildiği gibi QP0-QP1-QP2 çıkışlarını puls çıkışı, her bir puls çıkışı için yön sinyallerini sırasıyla QP3-QP4-QP5 olarak tayin etmektedir. 2.2 Incremental (artırımlı) pozisyonlama yapmak istediğinizde puls çıkış kanalı seçtikten sonra diğer kalan çıkışlardan herhangi birini yön çıkışı olarak tayin edebilirsiniz. programda QP0 puls çıkışı ve QP3 yön sinyali olarak tayin edildiğinde. QP0+QP3 == motor ileri yönde QP0 == motor geri yönde şeklinde çalışacaktır.
  16. TUMER

    GMT Suite Mail Atma

    teşekkürler farketmemişim
  17. TUMER

    GMT Suite Mail Atma

    İyi çalışmalar, GMT Suite mail atma fonksiyonu henüz aktif edilmedi sanırım. alternatif olarak üretim adetlerini otomatik olarak plc den çekebileceğim bir öneriniz var mı acaba? CPU 496T ve HMI GOP07ET kullanıyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin
  18. merhaba soft ile yazılmış bir programı süite ile açmanız mümkün değil
  19. TUMER

    196T programlama

    merhaba, gmt plcler soft yazılımına uygun geliyor. süite ile programlamak için gerekli düzenlemeleri yapmanız gerekli
  20. TUMER

    Omron Hmi ile GMT Plc Modbus Haberleştirme

    merhaba arkadaşların söylediklerine ilave olarak eğer bilgisayarınızda gmt gop software yüklü ise gmt deki lib klasörünü nb designer lib klasörüne kopyalayın böylece nb designer gmt plc ayarlarını otomatik olarak tanıyacaktır. tüm gmt adresleri çıkacaktır. iyi çalışmalar
  21. TUMER

    AC Spindle Motor Sürücü

    Cevap için teşekkür ederim. iyi çalışmalar.
  22. TUMER

    AC Spindle Motor Sürücü

    İyi çalışmalar GMT ailesinin Spindle motorlar için önerdiği bir sürücü modeli var mı? Teşekkürler.
  23. TUMER

    servo kontrolü

    Merhaba, PLC'nin röle çıkışlarını kullanarak dahili pozisyon modunda da servoyu kullanabilirsiniz.
  24. TUMER

    396t plc step motor kontrolü

    merhaba Erdal bey 1. step sürücü pul + ucu kanal 1 puls çıkışına, 2. step sürücü pul + ucu kanal 2 puls çıkışına, 3. step sürücü pul + ucu kanal 3 puls çıkışına bağlanır. Eğer mutlak pozisyonlama yapacaksanız gmt süite sırasıyla ( 0-1-2 çıkışlarının puls çıkışları olması nedeniyle) 3-4-5 nolu çıkışları yön çıkışları olarak atamakta. bu çıkışları da ilgili step sürücülerin dır + uçlarına bağlamanız gerekir. Eğer mutlak pozisyonlama yapmak istemiyorsanız plc de herhangi bir çıkışı yön olarak belirleyebilirsiniz. Pul - ve dır - uçlarına 0 v vermeyi ve direnç bağlamayı unutmayınız iyi çalışmalar.
  25. TUMER

    Kullanılmayan operandlar

    öncelikle cevap için teşekkürler, ileride yazılıma bununla ilgili ilave yapabilirseniz kullanıcılar açısından oldukça faydalı olacaktır diye düşünüyorum zira satır uzunluğu yüksek olan programlarda operandları tek tek bulup çıkarmak oldukça zaman alabilir. bir de başlıkla alakası yok ama uzak giriş/çıkış modülü üretme projeniz var mı? öğrenmek istedim. iyi çalışmalar.
×
×