  1. merhabalar, gmt süitte kullanmadığım operandları görüp gerektiğinde silebilceğim basit bir yöntem var mıdır acaba?
  2. TUMER

    Window değişikliğinde bit state setting

    merhaba function key control settings bölümünde triger register in yanında bulunan kutuyu işaretlediğinde istediğin biti ayarlayabilirsin
  3. TUMER

    hmı da plc dekı tımer surelerını ayarlama

    merhaba programları ekleme şansınız var mı? daha kolay yardımcı olabilirim. iyi çalışmalar
  4. TUMER

    hmı da plc dekı tımer surelerını ayarlama

    merhaba, gmt süite kullandığını farz edersek programda timer zaman birimini saniye olarak ayarla, süre kısmına bir isim ver ve mobdus adresini aktif et. hmi bölümünde adres tag bölümünden plcde oluşturduğun adresleri aldıktan sonra ekrana bir number input yerleştir. number input ayarlarında "use adres tag" tikini işaretledikten sonra ilgili adres bölümünde timer süresin için belirlediğin adres çıkacaktır. başka model plc kullanıyorsan eğer mantık plc de atadığın adresin ( interger, Word, float) Hmi bölümünde tanıtmandır. umarım yardımcı olmuştur.
  5. Ayrıca anlık puls ve toplam puls bilgisini alabileceğiniz ( CPU_HSO0_anlikPuls ve CPU_HSO0_toplamPuls) adresler mevcut, yapacağınız işleme göre bu adresleri kullanarak karşılaştırma da yapabilirsiniz.
  6. TUMER

    Modbus TCp

    merhaba, rs485 bağlantısı yaparak rahatlıkla iki plc arasında veri okuma ve yazma yapabilirsin. gerekli örnekler site içinde mevcut eğer takıldığın bir yer olursa yardımcı olabilirim. iyi çalışmalar
  7. TUMER

    Servo ile kartezyen hareket

    merhaba, gmt plc 3 adet hızlı puls çıkışı mevcut. artırımlı ve mutlak pozisyonlama komutları kullanılabiliyot ancak interpolasyon özelliği bildiğim kadarıyla yok. yani tek komut ya da fonsiyon bloğu ile tüm eksenleri kordine etmeniz mümkün değil.
  8. TUMER

    haberleşme

    merhabalar, GLC 496T model CPU ile 296T CPU Ethernet üzerinden veri alışverişi yapabiliyor mu? Daha açık sormak gerekirse 40 adet 296 T Cpu'ya gelen verileri Ethernet üzerinden 496T ye aktarmak mümkün mü? Şimdiden teşekkür ederim, iyi çalışmalar
  9. TUMER

    Hareket Komutu

    Teşekkürler
  10. TUMER

    Hareket Komutu

    Cevabınız için teşekkürler. İlk resimdeki satırı eklediğimde İkinci resimdeki aynı çıkış hiç işlev görmüyor. panel butonu toggle olarak ayarlandı.
  11. TUMER

    Hareket Komutu

    İyi çalışmalar, GMT Suite hareket ve ivme komutları, komut işlevini tamamlamadan hız değişimi yapmaya olanak tanıyor mu? Bir diğer sorum ise yaşadığım bir sorun ile ilgili yeni konu açmamak için buradan sormak istedim. 15 valf içeren bir montaj makinesi uygulaması yaptım. bu 15 valften sadece birini ayar yapmak amacıyla panele koyduğum bir buton ile makine stop halindeyken on/off yapmak istedim. buraya kadar sorun çıkmadı panele koyduğum buton ile valf açıp kapadı. ancak tek satırlık bu işlevi ilave ettikten sonra makine otomatik olarak çalışırken ilgili valf sırası geldiğinde çekmedi. sorunun neden kaynaklandığını çözemedim. ilgili satırı kaldırdıktan sonra makine normale döndü. sorun neden kaynaklanmış olabilir fikir verebilirseniz sevinirim. Kolay gelsin.
  12. Merhabalar, GMTsuite ile çalışırken makinenin elektriği bir süreliğine gidip geldi. çalıştığım programı kaydedip kapattım. daha sonra yeniden açmayı denediğimde yazılım projeyi açarken kapanıyor. başka bir projeyi açmayı denediğimde ise normal açıyor. sorun neden kaynaklı olabilir? teşekkür ederim
  13. TUMER

    GLC-396T Baglanti sorunu

    bir de aşağıdaki bağlantıda gösterilen IP ayarları ile ilgili bölüme bakınız belki işinize yarar. Kolay gelsin http://forum.gmtcontrol.com/index.php?/topic/424-bağlantı-sorunu/&do=findComment&comment=1095
  14. TUMER

    GLC-396T Baglanti sorunu

    Merhaba, firmware güncellemesi yaptıktan sonra plcyi resetleyip bootloader yüklemesi yaptınız mı?
  15. TUMER

    Help Menüsü Güncelleme

    teşşekkür ederim, iyi çalışmalar
  16. Merhabalar, GMTSuite Help menüsü kısa zaman içinde güncellenecek mi acaba? Eğer kısa süre içinde güncelleme gelmeyecekse Hareket Komutları içerisindeki Manuel Kalibrasyon ve Encoder Takip komutları ile ilgili uygulama örneği paylaşmanız mümkün mü? İyi çalışmalar.
  17. TUMER

    servo motor

    eğer plc de maksimum frekans değerne ulaştıysanız servo sürücüde elektronik dişli oranını değiştirerek hızı arttırabilirsiniz. c34 ve c35 parametre değerleri olması lazım
  18. TUMER

    servo motor

    merhabalar, sürücü parametre ayarlarını tekrar kontrol edebilirsiniz. c-0.3=1, c-0.6= 3, c1.6= 4, c3.6= 1 olduğundan emin olun. servo on çıkışınızı aktif ettikten sonra motorun on konumuna geçip geçmediğini kontrol etikten sonra puls verip tekrar deneyebilirsiniz.
  19. TUMER

    PLC olmadan simulasyon

    merhaba, gmtsoft ile programınızı hazırladıktan sonra üst sekmelerde help sekmesinin solunda simulasyon link sekmesini tıklarsanız offline simulasyon yapabilirsiniz.
  20. TUMER

    İnterrupt Komutları

    Bildiğim kadarıyla GMT Suite yazılımında interrupt-kesme komutu bulunmuyor. tabi gözümden kaçmış da olabilir.
  21. TUMER

    bağlantı sorunu

    teşşekkürler, sorun çözüldü. iyi çalışmalar dilerim
  22. TUMER

    bağlantı sorunu

    merhabalar, yanlış anlamadıysam plc'ye hub üzerinden bağlanıp bağlanmadığımı soruyorsunuz. böyle bir imkanım yok açıkçası, modemle çalışma alanım arasında herhangi bir Ethernet hattı mevcut değil. plc ile pc arasında direk bağlantı kurmaya çalışıyorum. dediğim gibi elimdeki iki bilgisayardan biri ile bağlantıda sorun yok, cpu çalışıyor hatta emin olmak için deneme program da attım sorunsuz çalıştı. ancak diğer pc plc'yi hiç görmüyor. iki pc arasındaki görebildiğim tek fark işletim sistemleri. biri Win 8.1 ( bağlanan) diğer win 10 (bağlanamayan- ki bu pc ile yine Ethernet kablosu kullanarak gmtSoft, omron sysmac gibi programlar ile cpulara bağlantı kurabiliyorum) her iki pc için ıpv4 ayarları aynı ( IP adresi 169.254.66.78 Ağ maskesi 255.255.0.0 Varsayılan ağ geçidi: 169.254.24.174 )
  23. TUMER

    bağlantı sorunu

    merhaba iyi çalışmalar, öncelikle iyi seneler dilerim. GMT süitte bağlantı ile ilgili sorun yaşıyorum. elimde iki adet leptop var biri bağlanırken IP ayarları da aynı olmasına rağmen bir türlü bağlanamadım. bağlanamadığım bilgisayarın Ethernet girişinden şüphelendim ancak gmt soft programı ile ( henüz süite güncellemediğim) farklı bir plc ye bağlantı kurabiliyorum. sorun nereden kaynaklı olabilir fikir verirseniz sevinirim. kolay gelsin.
  24. TUMER

    plc'den program cekmek

    Merhaba, GMT soft programını açtıktan sonra projeler sekmesi altında PLC Den yükleyi seçin. 296 T ile program çekmek mümkün olmasa da sanırım 196 t model plc ler buna izin veriyor.
  25. TUMER

    Project Update From PLC

    Merhabalar, X96 Serisi PLCler için GMTsoft yazılımında program çekme sorunu ile ilgili bir çalışmanız var mı acaba? Makinelerimizi temin eden fabrikalarda bakım elemanlarının sürekli yaşadığı bir sorun bu. Teşekkürler
×
×