    0-10 volt analog giriş hakkında...

    Referans voltajı olarak 7805 voltaj regülatörü ile bir potans devresi kullanarak analog girişe 0-5 volt arası bir analog giriş elde etmiş oldum. PLC'nin Analog çıkış voltajını referans voltajı olarak kullanma durumum nedir. Ordan 10 volt alsam, kullanabilirmiyim.
  2. İyi günler, GMT-396T veya diğer plc'lerin 0-10 volt analog girişlerine 24 volt gelmesi durumuna karşı cihazda herhangi bir koruma mevcut mu. Yoksa direk giriş kısmı bozulur mu. Nasıl bir arıza verir. 2. olarak PLC'de Analog modüller gibi giriş portunda arıza olduğunda ikaz veren bir tag mevcutmu. Teşekkürler.
  3. Suite son sürümünde " Derlenmiş dosya üret " seçeneği gelmiş. Bu özellik ne işe yarıyor ve nasıl kullanabiliriz. Saygılarımla.
  4. fatihA.

    dolum

    Hocam merhabalar bu uygulamayı karşılaştırma komutları ile çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca GMT Suite uygulamasındaki yardım sayfalarını incelerseniz size çok faydası olacaktır. İnternette eğitim videolarıda mevcut. Saygılarımla.
  5. iyi çalışmalar, hazırlamış olduğum projeyi denemek için simülasyon modunda çalışırken bazen " C kodu problem ( sıfıra bölme hatalı ) " gibi bir ifade çıkıyor ve simülasyon donuyor. Bu hata yazmış olduğum yazılım ilemi, GMT Suite programı ile mi alakalı. ( Yazılımda hiç C kodu kullanmadım.) Ayrıca en son GMT Süite programı ile çalışıyorum. Yazılım önceki sürümden biraz daha geç tepki veriyor. Mesela Operantlara çift tıklayıp işlem yaparken menü çok geç çıkıyor. Not: Bilgisayarda windows 7 yüklü.
  6. İyi çalışmalar. İtfaiye bünyesindeki iki aracımız için Pompa kumanda panosu hazırladık. Donanım olarak GLC-396T, 2 Adet 88TA ve 1 Adet 40UA analog modül mevcut. Ethernet portuna bağlı 10 inc HMI ile pompa panosu üzerinden ve RS485 portu üzerine bağlı 7 inch ekran ile araç içinden kontrol edilebiliyor. Hem HMI ekran üzerinden hemde kapasitif tuşlar ile kontrol edilebiliyor. 4 Adet 4-20 mA basınç sensörü ve 1 adet hızlı sayıcı sensör bağlı. Malum itfaiye aracı olduğu için zaman değerli. Sizden öğrenmek istediğim gerek yazılımsal gerekse donanımsal olarak, hazırlanan sistemde, donma, hata ve çeşitli arızaları minimuma indirmek için yapmamız gerekenler nelerdir. Ayrıca GMT plc olarak ülkemize değer kattığınız için teşekkür ederim. Önceki sistemde mitsubishi plc vardı, onun yerine yukarıda belirttiğim donanımı kullandık. Şu ana kadar çok güzel çalışıyor. Onlarca zaman rölesi, lineer fonksiyonlar, koşullar kullanmamıza rağmen... Saygılarımla...
  7. Merhaba Projemde 4 adet Analog Basınç sensörü kullanıyorum. Her bir sönsörün verisini Bar cinsine çevirmek için Lineer fonksiyonu kullandım. Bu şekilde sorun yok ama. Lineer fonksiyonu kullanmadan konfigürasyon menüsünden her bir girişin max ve min seviyeleri ile aynı sonuca varamaz mıyız. Kısaca lineer fonksiyonunda 4-20 mA girişi 0-2500 seviyesine çevirecek şekilde ayarlı. Peki lineer hiç kullanmayıp Min Skala değerini 4, Max Skala değerini 2500 yapsam aynı sonucu vermezmi. Burda yapmak istediğim projemde 4 adet lineer fonksiyonu bulunuyor. Ona görede tag miktarı artıyor. Lineer fonksiyonlarını kaldırınca PLC çevrimi daha rahatlamış olurmu. PLC'nin stabil çalışmasına pozitif bir etkisi varmı yani. 2. Olarak Transistör çıkış modülünde (GXM88TA) hem artı , hemde eksi polarite modüle girilmiş. İkisinide girmek zorundamıyız. Yeni Bit Eşlem Resmi.bmp Yeni Bit Eşlem Resmi (2).bmp
  8. Projemde PLC ve Operatör paneli mevcut. Operatör paneli üzerinden PLC RTC bilgilerini değiştirmek için Analog numeric nesneler ekledim. PLC tarafından tarih, saat Tag'lerini modbus haberleştirmeye açtım. Operatör panel mevcut RTC bilgilerini okuyor, lakin değişiklik yapmama izin vermiyor. Nerde hata yaptığımı anlayamadım. Yardımcı olursanız sevinirim.
  9. fatihA.

    GLC-396T Özel operant'lar hakkında...

    İyi çalışmalar. GMT 396T PLC ve Analog modül bağlı olan bir sistemde Analog Kanal Arıza durum led'i ile paralel çalışan bir operant varmı. Kısaca sensör arızalı olunca aktif olacak bir operant. Programda matematik karşılaştırma operantları ile gerçekleştirdim. Direk bu fonksiyonda bir operant varsa daha kullanışlı olur. İlginiz için çok teşekkürler.
  10. Cevabınız için teşekkürler. Modbus adres yapılandırması ile alakalı bir hata olabilir mi. HMI tarafına GMT Süite yazılımının tag'e atadığı adres bilgisini direk aynı şekilde yazıyorum. O şekilde mi yapmam lazım. Yoksa toplayacağım bir sayı varmı.
  11. İyi Çalışmalar.. Beijer x2 Pro ile GMT PLC ethernet portu üzerinden TCP/IP ile bağlantı kurmak istiyorum. Panel IP adresini 192.168.1.3 olarak, PLC IP'sini 192.168.1.6 olarak ayarlıyorum. Fakat verileri okutamıyorum. Panel hata vermiyor ama plc'den veride okumuyor. PLC üzerinden Tagleri modbus haberleştirmeye açtım. TCP/IP protokolü, plc slave modda ayarlı. Cihazlara ID numarası vermem gerekiyor mu; verilecek ise nasıl yapacağım. Tag listesini ekliyorum kontrol etmeniz için. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
  12. Merhabalar, GMT396T'nin girişini kullanarak Tek kanal hızlı sayıcı ile hız ölçmek istiyorum. HSC fonksiyonu açmam gerekiyormu. Yoksa direk girişe sensör bağlayıp, filtre değerini değiştirmem yeterlimi. 2. olarak Tek kanal hız ölçümünde 496T ile 396T arasında hız farkı varmı... Cevabınız için şimdiden teşekkürler.
  13. Hayırlı çalışmalar herkese. Projemde GLC-396T PLC kullanıyorum. PLC analog girişini GMT kullanım kitapcığındaki gibi bağlarsam sonuç alamıyorum. Eğer Besleme kaynağı ile Sensörü seri bağlantı yaparsam ( şekildeki gibi) okuyabiliyorum. Ama sensörde veya kabloda kısa devre olursa tüm sistem çöküyor. Bu normal bir durum mu. PLC katoloğundaki bağlantı neden işe yaramadı. Yardımcı olursanız sevinirim. Not: Sensörüm 4-20 mA, 2 wire bağlantılı basınç sensörü.
  14. Merhabalar, projemde 396T model PLC kullanıyorum. Motor devrini okuyup, belli devrin altında ise çıkışlardan birini açmak istiyorum. Nasıl yapabilirim, yardımcı olursanız sevinirim. 2. olarak Beijer ix-10A Ekran ile 396T model arasında en uygun bağlantı şekli hangisi olur. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
  15. GMT PLC'lerde sisteme ilk enerji verildiğinde çeken ve PLC'yi RUN veya STOP'ta iken çeken özel kontaklar varmı. Amacım PLCyi Stopa alınca bazı valfleri kapatmak isteğim. Mitsubishi PLC olan bir otomasyon sistemi ile aynı özellikte program yapmak için ihtiyaç duydum.... Saygılar...
  16. fatihA.

    gmt suite modbus haberleşme sornu

    Modbus haberleşme ile alakalı başka bir sorun ortaya çıktı. Modbus haberleşmesi normal çalışırken, bir şekilde enerji kesilip geldiğinde haberleşmeyi kesiyor. Sistem açıkken yeniden adresleme yaparak plc'ye program yüklersem yine haberleşmeye devam ediyor.Taki enerji kesilene kadar. Küçük bir ayrıntı sadece Plc enerjisi kesilirse haberleşmede sıkıntı olmuyor. Slave cihazların enerjisi kesilince oluyor. Bu konuda bir öneriniz var mı?
  17. fatihA.

    gmt suite modbus haberleşme sornu

    Sorunu buldum PLC com1 adresi ile modbus'taki cihaz adresi aynı olduğu için çakışma yapıyormuş. Slave cihazların adreslerini değiştirdim. Şu an okuma yapabiliyorum.
  18. fatihA.

    gmt suite modbus haberleşme sornu

    Cevabınız için çok teşekkür ediyorum. Input Register adresini (30001) girdim. Plc veriyi okudu, fakat 1 voltun üstü değerlerde haberleşmeyi kesiyor. ( plc üzerindeki RS485 durum ledi sönüyor) Mesela 0,3 volt değerini plc 3 olarak okuyor. daha yüksek değerlerde okuma yapamıyorum.
  19. Gmtsuite programı kullanarak 2 voltmetreden gelen verileri plc ile modbus üzerinden okumak istiyorum. Ama bir türlü başarılı olamadım. GLC-296R ve GXM-88T Plc 2 Adet ENDA voltmetre Modbus RTU ozellikli. Hat sonuna ve başına 120 Ohm direnç bağlı. Cihaz adresleri 1 ve 2 olarak ayarlı. Önceki GMTsoft programında modbus haberleşme komutları vardı ve kullanımı kolaydı. Yeni programda bulamadım bunları. Nasıl yapılacağını belirtme imkanı olan varmı.
×
×