Murat kullanıcısının paylaşımları

  1. Murat

    Eş yaşlandırma

    Merhaba. Gmt micno invertör ile direk eş yaşlandırma yok,Micno inverter ile haberleşmeli,gmtsuitplc ile yapılmıs.Es yaslandırma ekte mevcuttur. HIDRAFOR_2'Lİ.gpf
  2. Merhaba. Mıcno sorunuza start’ta 20 Hz. rampasiz (0.1sn) 20 Hz den 50 Hz. e rampalı calışma parametreleri: P0-03: 4 cihaz üzerindeki pot. P0-03: 2 harici pot ile kontrol. P0-17:15 sn. 1.Kalma zamani. P0-18:15 sn. 1.Durma zamani. P4-24:40.0 - (P0-03:4) ise kullanilir. P4-14:40.0 - (P0-03:2) ise kullanilir. P8-03:0.1 sn. 2.Kalma zamani. P8-04:0.1 sn. 2.Durma zamani. P8-25:20.0 hz. Hızlanma rampa süre değişimi. P8-26:20.0 hz. Yavaşlama rampa süre değişimi. İyi çalişmalar dilerim.
  3. Merhaba.Mıcno sorunuza 20-50 hz arası calışma. P0-10:50.0 max. Frekans P0-12:50.0 max. Frekans limit. P0-17:15.0 sn. Kalma süresi. P0-18:15.0 sn. Durma süresi. P4-14:20.0 min. Frekans (Potansiyometre)
×
×