  1. Cem Çağrı

    196R ile delta dop hmi haberleştiremiyorum

    Kablo bağlantılarını ve DOP ayarlarını yaptığımız zaman plc'nin rs485 portu üzerindeki kırmızı lamba yanıyor. Bundan sonra GMTCNT'nin web sayfasındaki modbus haberleşme program örneklerini kullanarak haberleştirebiliyoruz. Herkese iyi çalışmalar.
  2. Cem Çağrı

    196R ile delta dop hmi haberleştiremiyorum

    Sonra ise haberleşme ayarlarını şöyle ayarlıyoruz:
  3. Cem Çağrı

    196R ile delta dop hmi haberleştiremiyorum

    Sorunu çözdüm, ilerde aynı sıkıntıyı çekebilecek arkadaşlar için tüm çözümü buraya atıyorum. Öncelikle Dop HMI cihazın Com1 portundaki 1. pin +, 6. pin - (rs485 için), gmtcnt için ise A+, B- uçlar oluyor. Bunları doğru şekilde bağlıyoruz. Daha sonra DOP yapılandırma ayarlarını şöyle yapıyoruz:
  4. Cem Çağrı

    196R ile delta dop hmi haberleştiremiyorum

    teşekkür ederim.
  5. Cem Çağrı

    196R ile delta dop hmi haberleştiremiyorum

    programı yükleyemiyorum,1.97 mb olduğu için rar'lı hali. isteyene mail atabilirim.
  6. İyi çalışmalar. Plc programlama konusunda yeni biriyim. Elimde gmtcnt196R plc ve delda dop b 03e211 hmi var, ekranda buton konfigürasyonu yaptım fakat plc'de kontak açtırıp kapattıramıyorum, rs485 ile haberleşiyorum, ekran konfigürasyonlarını yaptım fakat plc'ye komut gönderemiyorum. Yardımcı olabilirseniz sevinirim. İyi çalışmalar.
×
×