Emre kullanıcısının paylaşımları

  1. Emre

    Modbus Haberleşme

    Merhabalar; Ekran programınızda Com0'a bağlayıp haberleşmeyi RS485 seçmişsiniz. Fakat PLC programınızda RS232 seçili. Ekran programınızda RS232 Seçmeniz yeterli olacaktır. Programınızı ona göre revize ederseniz haberleşme sağlanacaktır. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  2. Emre

    plc 196

    Merhabalar; - GLC-196R kodlu ürünümüzde analog çıkış yoktur. PT100 bağlamak için GXM-40U veya GXM-20U kodlu ürünlerimizi temin etmelisiniz. - PT100'ü sıcaklık modülüne bağladığınızda size sıcaklık değerini direk verecektir. Bunun için lineer fonksiyon veya analog komut kullanmanıza gerek yoktur. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  3. Emre

    skala komutu

    Merhabalar; Matematik komutlarının içinde lineer fonksiyon ile gelen değerinizi skalaya sokabilirsiniz. Örneğin: Analog girişinize 4-20mA bir basınç transmitteri bağladınız ve bu değeri ekranda bar olarak görmek istiyorsunuz. Okunan değerin Min-Max değerini girip çıkışınıza da görmek istediğiniz değeri girebilirsiniz. Örnek olarak resimleri yüklüyorum. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  4. GMTCNT Servo Pc yazılımı ile Program Upload&Download GMTCNT_SERVO_programupload_download.pdf
  5. Emre

    GMTSuite işlevlere ilaveler

    Merhabalar; Anamodul içinde etiket kullanarak bölümlere ayırabilirsiniz. Şuanlık seçenekler bunlar. İleriki dönemlerde isteğe göre fonksiyon blokları eklenebilir. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  6. Emre

    HMI lokal değişkeni PLC değişkenine makro ile yazmak

    Merhabalar; Rica ederim. Sizin özelinizde değil daha genel bilgi vermek amacıyla ihtiyacı olan kişiler için örnek teşkil etmesi bakımından ek bilgi olarak yazdım. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  7. Emre

    GMTSuite işlevlere ilaveler

    Merhabalar; Şuanda GMTSuite'de aktif olarak kullanılan alt program kullanımı sayesinde bu dediklerinizi yapabilirsiniz. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  8. Emre

    GLC-496T programlama

    Merhabalar; Yeni satın almış olduğunuz ürünü GMTSuite ile çalıştırmak için GMTSuite güncelleme prosedürünü uygulamalısınız. Yeni satın almış olduğunuz ürün GMTSoft ile çalışabilir durumdadır. Dirençlerden 1.si CPU üzerinde bulunan analog çıkıştan 0-10v çıkış elde etmek amacıyla kullanılır. Diğerleri 500khz'lik puls çıkışına bağlamak için bulunur. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin.
  9. Emre

    HMI lokal değişkeni PLC değişkenine makro ile yazmak

    Merhabalar; Yöntem 1. Oluşturduğunuz değişkenleri macro bölümünde birbirine eşitleyin. Daha sonra bir timer ile macro'yu çalıştırın. Yöntem 2. Macro'ya ihtiyaç duymadan bir timer ile timer function'u data transmission olarak kullanıp bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Örnek olarak size resimlerini yüklüyorum. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  10. Emre

    GOP HMI ile VNC Baglantı Sorunu

    Merhabalar; 1-VNC Viewer ile bağlanmak için HMI'a İP atamalısınız. 2-LB9290(VNC Viewer aktif) adresli biti aktif etmelisiniz. Örnek olarak bir döküman hazırladım. İnceleyip bakabilirsiniz. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin HMI_Uzaktan_baglanti.pdf
  11. Emre

    GLC-396R GXM40-U pıd kontrol

    Merhabalar; Isının bulunduğu registerı 10'a bölmelisiniz. Gösterilen sıcaklık ondalıklı hane göstermez. Bunu PLC programından 10'a bölerek ayarlama yapmalısınız. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  12. Emre

    HMI yeni meter ekleme

    Merhabalar; Kütüphanede farklı grafikler mevcut. Bunlar işinize yaramıyorsa kütüphaneden sade bir grafik alıp bir text input ile derecenin sembolünü üstüne ekleyebilirsiniz. İstediğiniz şekilde konfigre edebilirsiniz. Örnek çalışmayı ekliyorum. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin dnm1.rar
  13. Emre

    HMI yeni meter ekleme

    Merhabalar; 1- GOP HMI programında PLC Parts sekmesinden Meter komponentini ekrana taşıyın. 2- Okumak istediğiniz adresi girin ve görsel ayarlamalarınızı yapın. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  14. Emre

    noktalı sayılarla işlem yapmak

    Merhabalar; Değerler yüksek olduğu için sayma yapamıyorsanız Ekran kısmında Numeric Data sekmesindeki Integer (tamsayı) kısmını arttırıp Max Value değerini arttırın. Resimde Ornek olarak yükledim. İşinize yarayacağını düşünüyorum. Teşekkürler. Siz de İyi ki varsınız İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  15. Emre

    GMTSuite işlevlere ilaveler

    Merhabalar; İstenilen özellikler önem sırası gözetilerek Ar-Ge tarafından gerçekleştirilecektir. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  16. Emre

    noktalı sayılarla işlem yapmak

    Merhabalar; Register tipini double word yerine float seçmelisiniz. Noktadan sonra kaç hane görmek istiyorsanız ekran programında Numeric Data kısmında Decimal kısmından seçmelisiniz. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  17. GMTCNT PLC Modbus Adres Haritası GMTCNT_PLC_Modbus_Adres_Haritasi.pdf
  18. Emre

    Kolay gelsin

    Merhabalar; Bu durumun çeşitli sebepleri olabilir. Kesim yönteminiz, makinanın mekanik aksamı, programda kurulan algoritma vs. gibi . Bu duruma neden olan faktörü makinanın çalışmasını ve kurduğunuz algoritmayı inceleyerek çözüm bulabilirsiniz. Örneğin kesim sisteminiz yavaş kalıyor olabilir, aktarım sisteminiz kaçırıyor olabilir vs. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  19. Emre

    Seviye Sensörü Bağlantısı

    Merhabalar; -Hızlı Sayıcı Girişi için IP-0 'ı kullanmalısınız. -NPN bağlantı için Com0+ , sensörün çıkışını IP0'a -PNP bağlantı için Com0- , sensörün çıkışını IP0'a bağlamalısınız. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  20. Emre

    PANELDE HATA MESAJI YAZDIRMA

    Merhabalar -Programda arıza bitinin önüne IP-0'ın kapalı kontağını koyarsanız sorununuz çözülecektir. -Alarm Information bölümünde ise IP-0 Off iken ekranda yazmasını istediğiniz hatayı yazdırabilirsiniz. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  21. Emre

    Kalb

    Merhabalar; Encoder değerini bir çarpım bloğuna sokun. Hareket ettirip canlı ölçüm alın. ÖR:50 MM. Ölçülen Boy / Encoder Sayaç Değeri= Çarpan Çarpan değerini bulduktan sonra Çarpım bloğunda Sayaç değişkeni*Çarpan= Aktüel Boy olarak elinizde veri olacaktır. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin.
  22. Emre

    glc 296r güncelleme yapmak için resetleme

    Merhabalar; TCP/IP4 kısmında ip ayarlarınızı kontrol edin. Bu ayarların otomatikte olması yeterlidir. Sorun çözülmezse firmamızı ararsanız uzaktan bağlanıp yardımcı olabiliriz. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  23. Emre

    PANELDE HATA MESAJI YAZDIRMA

    Merhabalar; 1- PLC Programınızda koşullarınıza bağlı olarak bir arıza biti tanımlayın. (Örn. MB 0) 2- HMI programında Project Database sekmesi altında Alarm Information kısmında arıza bitini tanımlayın. Ve Text Content kısmında Arıza durumunda ekranda yazmasını istediğiniz yazıyı yazıp fontunu ayarlayın. 3- Function Parts kısmında Alarm Bar kompanentini alıp ekrana koyun. -Arıza Biti aktif olduğu zaman Alarm Bar kısmında belirlemiş olduğunuz yazı görünecektir. Arıza biti pasif olduğu zaman yazı görünmeyecektir. - Yardımcı olması açısından örnek program ekliyorum. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin alarm_bar.rar
  24. Emre

    Yaprak Röle Selonoid Valf Bağlantısı

    Merhabalar; Bağlantı şeklinizi şekilde gibi revize ediniz. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  25. Emre

    Yaprak Röle Selonoid Valf Bağlantısı

    Merhabalar; 24V(+) ---> PLC QP(4) PLC QP(4)--> A1+ 24V (-) ---> A2 ucuna bağlarsanız yaprak röleyi çalıştırırsınız. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
×
×