-
İçerik sayısı
318 -
Katılım
-
Son ziyaret
-
Days Won
39
İçerik Türü
Profiller
Forumlar
Günlükler
Takvim
İletiler bölümüne Emre kullanıcısının eklediği dosyalar
-
-
Merhabalar;
iki farklı yol izleyerek kayıt gerçekleştirebilirsiniz.
1) PLC ve HMI varsa bahsettiğiniz tetikleme veya zamana bağlı olarak USB'ye kayıt(excel veya pdf formatında) yapabilirsiniz. Daha sonrasında inceleme yapabilirsiniz.
2) PLC'de 496 serisi kullanarak istenilen verileri kaydedebilirsiniz.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
- 1
-
Merhabalar;
6 adet çıkışa göre istemiş olduğunuza göre örnek bir Ladder programı yazdım.
Tetikleme için 500ms bir Osilatör kullanıldı. Tercihinize göre tetiklemeyi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
Merhabalar;
İlgili PLC'nin driverını PDesigner kısmında seçtiğiniz zaman ilgili adresler otomatik olarak gelecektir.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
- 1
-
Merhabalar;
PLC tarafında modbus adresi ne verilmişse Panel kısmında bu adresi girmeniz yeterlidir.
Fakat Beijer panelde Driver ayarlarken bunun ile alakalı seçim var. O kısma dikkat ederseniz sorununuz çözülecektir.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin.
-
yusuf demir, 5 saat önce yazdı:
Teşekkür ederim hocam bilgileriniz için.Peki hocam servo ile step motorun farkı ne. İkisindede pozisyonlama yapılılıyor.
Merhabalar;
Servo ile Step motor'un farkı geri dönüş bilgisi olarak Servo motor'da encoder olmasına karşılık step motorda böyle bir imkan bulunmamaktadır.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
Merhabalar;
Yapı itibariyle şu an GMTSuite programımız Ladder çıktısını veremiyor.
Sizin de belirtmiş olduğunuz üzere bağlantı listesini verebilir.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
Merhabalar;
Kullanmış olduğunuz PLC Program'ı hangisiyse (GMTSoft veya GMTSuite) ;
1- PLC'ye bağlanın
2- Yükleme menüsünden Yükle>Çalıştır yapmanız yeterlidir.
Konu ile alakalı eğitim videoları Youtube'da GMTCNT Eğitim kanalında bulabilirsiniz.
-
Merhabalar;
1- Tek sürücü ile iki servoyu sürmeniz mümkün değildir. Her servo motorun sürücüsü kendine özel olarak hazırlanıp devreye alınır.
2- Seçeceğiniz servo motor ile alakalı mekanik tasarımcınızla görüşüp ona uygun ürün seçiminizi yapabilirsiniz.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
Merhabalar;
PLC'lerimiz için yapılan projelerde (GLC Serisi için) yapılan simulasyonlarda fiziksel girişlerin simulasyonu yapılabilir. Fakat GSR için bu özelliğimiz mevcut değildir.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
Merhabalar;
1- Belirtilen registerları matematiksel işlemlere tabii tutabilirsiniz. Lineer Enterpolasyon için hazır fonksiyon blokları yoktur.
2- Encoder'e bağlı olarak bir ekseni Hareket kontrolü içindeki Encoder Takip bloğunu kullanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
- 1
-
Merhabalar;
CPU_Key_Fx tuşları fiziksel tuşlardır.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
-
Merhabalar;
GMTSuite kullanarak belirlenen algoritmanızı rahat bir şekilde kurup uygulayabilirsiniz.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
Hi;
1. İf you use the TSG-07E, VNC will work. TSG-070E -> YES
2. GOP43-070ET is not support VNC GOP43-070ET -> NO
- 1
-
Merhabalar;
1. PLC'den Modbus Master kısmını aktif edin.
2. Haberleştiğiniz cihazın haberleşme ayarlarını doğru girdiğinizden emin olun.(Baudrate,Databit vs.)
3. Modbus Pool'dan okuduğunuz değere 40001 ekleyin. (Örn: Register adresinizin Decimal değeri 210 ise PLC programında 40211 yazmalısınız.)
4. Cihazınızın ID değerinin PLC ile uyumlu olduğuna emin olun.
5. PLC üzerinde okuduğunuz Değişken ismini belirleyin.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
Merhabalar;
Anlık çalışma frekansını(hz) haberleşme üzerinden görebilirsiniz.
Çalışma frekansı: 1001(hex)= 4097(Decimal)
PLC üzerinden okuduğunuz değer direk frekans olarak gelecektir. Max frekans'ta max devir kaç ise çarpan değeri hesaplayarak devir/dk olarak çevrim yapabilirsiniz
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
Merhabalar;
Programınızı inceledim. Aslında toplamayı yapıyor ve oradaki değer 7 haneli bir rakam. Sizin arttırım değeriniz '' 1 '' olduğu için ufak değişimleri göremiyorsunuz.
Arttırım miktarınızı 10000 gibi bir değer yaparsanız toplama işleminin gerçekleştiğini görebilirsiniz.
Toplama işleminizde daire içindeki değer 16777200 gibi yaklaşık bir değer. Son hanesi görünmediği için toplama işleminin yapıldığını farkedemiyorsunuz.
Arka planda toplama işleminiz yapılıyor.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin.
- 2
-
Merhabalar;
3 Sn ile belirlediğinizde syc2 değeri max 3000 değerini alır. Sayaç değeri ms mertebesinde sayım yaptığından dolayı 5000e eşitdiğinizde timer'ın çalışmaması normaldir.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
Merhabalar;
1-Eğer toplama işlemi gerçekleşti ise Sonuç operandı ile Toplanan operand aynı olduğu için toplama işlemi yapıldığında içindeki register değerleri aynı olur.
2- Toplama işlemi gerçekleşmemiş ise programın geneline bakmak gerekir. Programınızı paylaşabilirseniz yardımcı olmaya çalışalım.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
- 1
-
Merhabalar;
1. Rampalı Puls Komutu: Belirlediğiniz Toplam Puls kadar, belirlediğiniz hızda gider ve işlemini bitirdikten sonra durur. Eğer bu değerleri ekrana taşımak istiyorsanız
değişken değerlerine register atamanız gerekiyor. Örn: Hızlanma Puls Adedine MI0 isimli register girebilirsiniz.
2. Sürekli Puls Komutu: Belirlediğiniz hızda belirlediğiniz rampa boyu kadar yavaşça kalkar. Siz kanalı resetleyene kadar Servo/Step dönmeye devam eder. Yine aynı şekilde bu komutun içerisindeki değerleri ekrandan kontrol etmek istiyorsanız ilgili yerlere Register tanımlayarak kontrolünü gerçekleştirebilirsiniz.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
Merhabalar;
2 farklı şekilde RSR232 portu üzerinden gönderim yapabilirsiniz.
İlgili resimleri ekliyorum.
1. Resimde RS232 portunu ASCII ile nasıl konfigüre edileceği gösterilmiştir.
2. Resimde bir mesaj tanımlayıp gönderimi nasıl yapabileceğiniz gösterilmiştir.
3. Resimde Çevrim komutları üzerinden ASCII sayı gönderimi nasıl yapabileceğiniz gösterilmiştir.
Not1: Komutların detaylı anlatımı ve kullanımı için GMTSuite Help menüsünü inceleyebilirsiniz.
Not2: Eğer HMI kullanmak istemiyorsanız GSR-164R ve GSR-2118R ürünümüzü inceleyebilirsiniz.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin.
-
Merhabalar;
GXM-10L ve GXM-20L tek kanal ve çift kanal loadcell modüllerimiz bulunmaktadır.
Uygulamanıza hangisi uygunsa o ürünü seçip konfigrasyonunuza ekleyebilirsiniz.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
-
Merhabalar;
Loadcell modülü ekleyerek Programda Lineer fonksiyon yardımıyla kalibrasyon yaptıktan sonra ölçülen kuvvete göre gerekli işlemleri yapabilirsiniz.
'' http://forum.gmtcontrol.com/index.php?/topic/358-gmtsuite_loadcell-kalibrasyon-ve-dara-alma/ ''
Yukarıdaki örnekte kg yerine kuvveti düşünerek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
İyi Çalışmalar
Kolay Gelsin
- 1
-
Merhabalar;
GOP Programını TSG serisi HMI'lara yüklemek için PDesigner yazılımını yüklemeniz gerekiyor. Aşağıda paylaşmış olduğumuz linkten programı indirebilirsiniz.
Programı indirdikten sonra Gop programını PDesigner programında açıp yüklemenizi gerçekleştirebilirsiniz.İyi ÇalışmalarKolay Gelsin
gain ac hız kontrol cihazı
in GMTSuite FORUM
gönderildi
Merhabalar;
Akım değerlerini karşılamaktadır. Mümkündür.
Kolay Gelsin
İyi Çalışmalar