Merhabalar; Filtreyi arttırdığınızda değerler daha stabil olur fakat değeriniz biraz daha kötüleşir. Ufak değişimleri algılayamaz. İyi çalışmalar Kolay Gelsin
-
Merhabalar; - HMI Programını açın. - HMI'a çift tıklayın. - Açılan Pencerede HMI Attribute sekmesine gelin. - İlgili yerlere istenilen IP ayarlarını girin. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
-
Merhabalar; -Servo sürücülerimiz Modbus RTU protokolünü desteklemektedir. -RS485 portu üzerinden haberleşme yapabilirsiniz. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
-
donanım eşleşme hatasını nasıl gideririm.
konu, Emre kullanıcısının konusunu cevapladı: GMTSuite FORUM
Merhabalar; Donanım eşleşme hatası programınızda tanımladığınız konfigürasyon ile fiziki olarak bağlı olan modüllerin aynı olmaması durumunda verir. Bu duruma istinaden programınızı ve konfigrasyonunuzu kontrol edip ona göre işleme devam edebilirsiniz İyi çalışmalar Kolay Gelsin -
Merhabalar; 1. User Manual'de Servo için haberleşme ayarları default olarak 9600,8,N,1 ayarlıdır. 2. Hangi register adreslerini kontrol etmek istiyorsunuz daha detaylı yardımcı olabilirim. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
-
Merhabalar; Micno serisi sürücüler ile haberleştirme örnek olarak ekliyorum. Bu örnekten yola çıkarak sürücülerinizin adres bilgilerini girerek haberleştirebilirsiniz. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin PLC_Micno_Serisi_RS485_Haberlesme.rar
-
Merhabalar; Evet. Konfigrasyon harici kendinizin tanımlamış olduğunuz bitler hafıza bitleridir. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
-
Merhalar; Matematik Fonksiyonlarının içinde Lineer Fonksiyonunu kullanarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
-
Merhabalar; Herhangi bir onay bitine ihtiyaç yoktur. 1. Seviye için örnek resimleri paylaşıyorum. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
-
Merhabalar; 1- Passwordların adres tipini düzenlerseniz değişecektir. 2- Sayfa geçişlerini yapmak için Function Key butonunu kullanabilirsiniz. Buton koymadan sayfa geçişleri mümkün değildir. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
-
Merhabalar; Hangi paroladan bahsediyorsunuz? 1- Eğer kastettiğiniz Security Level Settingdeki parolalar ise adres bilgilerini aşağıda resim olarak paylaşıyorum. Kaçıncı seviyedeki parolayı kullanıyorsanız o adresi alıp HMI programınızda Number Input yardımı ile online olarak değiştirebilirsiniz. 2- Program Upload, Download şifresi ise online olarak değiştirilemiyor. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
-
Merhabalar; GLC-286R olarak GMTSoft ile programlayabilirsiniz. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
-
Merhabalar; 1- Alarm Information kısmında Alarmınızın tipini belirleyin. 2- Alarm Bar kısmında istediğiniz aralıktaki alarmları seçin. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
-
tek fazlı motor sürebilir miyim?Micno 220s
konu, Emre kullanıcısının konusunu cevapladı: MICNO FORUM
Merhabalar; Bu cihazlar 3 fazlı asenkron motor sürmeye uygundur. Tek fazlı motor sürmeye uygun değildir. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin -
Merhabalar; Lütfen HMI programınızdaki adreslemelerinizi kontrol ediniz. Programlarınızı paylaşabilirseniz daha detaylı yardımcı olabiliriz. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
-
Merhabalar; Herhangi bir şart yok. Hassasiyet için ağırlık ne kadar fazla olursa daha sağlıklı bir kalibrasyon işlemi gerçekleşir. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
- 12 yanıt
-
- 1
-
Merhabalar; -Loadcell bağladığınızda kalibrasyon ile ilgili örnek aşağıdadır. -Loadcell kalibrasyonunu yaptıktan sonra karşılaştırma komutlarını ve şartlarınızı kontrol ederek çıkış verebilirsiniz. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin loadcell_kalib.gpf
- 12 yanıt
-
- 1
-
Merhabalar; 1- PID referansınızı belirlemiş olduğunuz analog modüldeki değeri alacaksınız. 2- PID Set değerinizi gelen bilgiye uygun şekilde girmelisiniz. 3- PID Çıkış tipinizi Oransal seçmelisiniz.(0-1000 arası çıkış verir) 4- Bir lineer fonksiyon yardımı ile PID çıkışınızı Analog çıkışınızı oranlayabilirsiniz. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
-
GMTSuite & IGSS Step Motor ile haberleşme üzerinden pozisyon modunda çalıştırma GMTSuite_IGSS_pozisyonkontrol.rar
-
GMTSuite & IGSS Step Motor ile haberleşme üzerinden Hız ile çalıştırma GMTSuite_IGSS_HızModu.rar
-
Merhabalar; Analog Modülde Min-Max Scalanızı ayarladığınızda 0V'da Min değeri 10V'da Max değeri gösterecektir. İstediğiniz işlemi gerçekleştirmek için Lineer Fonksiyonda isteğinize göre kalibre etmeniz gerekecektir. Örnek olarak resimleri paylaşıyorum. Yardımcı olacaktır. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
- 2 yanıt
-
- 1
-
GMTCNT Step Motorlarının 3D çizim dosyaları GMTCNT_STEPMOTOR_3D.rar
-
Merhabalar; Evet. Doğrudur. 1 snde 13450 defa programınızı taramış demektir. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
- 5 yanıt
-
- 1
-
Merhabalar; Full programı 1sn'deki tarama sayısıdır. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
-
Merhabalar; Doğrudur. GMTSuite'de Ladder Diyagramına herhangi birşey eklemenize gerek kalmadan Bölüm kısmından haberleşmeyi aktif edip ayarlarınızı yapmanız yeterlidir. GMTSuite Örnek uygulamalar kısmından daha detaylı örnekleri inceleyebilirsiniz. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin