Jump to content

Emre

Moderatörler
  • İçerik sayısı

    318
  • Katılım

  • Son ziyaret

  • Days Won

    39

Emre kullanıcısının paylaşımları

  1. Emre

    IP0 TETİKLENİNCE QP0 SET OLMASI

    Merhabalar; GMTSuite programında değişkenlerin konfigrasyonda bulunan etiket ismini vermeniz gerekiyor. Bu değişkenlere (ingilizce karakterlerle) istediğiniz ismi verebilirsiniz. Değişken isimlerini istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  2. Emre

    komutlar neden çıkmıyor

    Merhabalar; Proje açtığınızda Konfigrasyon bölümünden PLC eklemeniz gerekiyor. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  3. Emre

    PLC DİCİTAL GİRİŞ ÇIKIŞ MODULLERİ

    Merhabalar; GXM-80IA -> 8 Kanal 24 VDC PNP/NPN dijital giriş GXM-08TA -> 8 Kanal 24 VDC 300 mA kısa devre korumalı transistör çıkış GXM-16IA -> 16 Kanal 24 VDC PNP/NPN dijital giriş GXM-16TA -> 16 Kanal 24 VDC 300 mA kısa devre korumalı transistör çıkış Yazmış olduğum bilgiler ek modüllerimizden bazılarıdır. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  4. Emre

    Plc pals çıkışları

    Merhabalar; Ürünlerimiz 6 kanal 24VDC 300mA kısa devre korumalı transistör çıkışına sahiptir. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  5. Emre

    çift hızda çalışma

    Merhabalar; Fabrika ayarlarında DI3 ve DI4 klemenslerine sabit hız değerleri atalıdır. Aynı anda bir değer iki farklı klemense atanamaz. Bu sebepten dolayı P4-02 ve P4-03 parametrelerinin içerisine fabrika ayarlarında atalı olan sabit hız komutları değiştirilerek başka digital girişlere atanabilir. Sabit Hız Parametre Ayarları P0-03=6 --> Sabit Hız Seçimi PC-00= Sıfırıncı Sabit Hız (Yön sinyali alması cihazın belirlenen hızda dönmesi için yeterlidir.) PC-01= Birinci Sabit Hız PC-02= İkinci Sabit Hız COM-D1 tetiklendiğinde= Cihaz Sıfırıncı Sabit Hızda döner. COM-D1-D3 tetiklendiğinde= Cihaz Birinci Sabit Hızda döner. COM-D1-D4 tetiklendiğinde= Cihaz İkinci Sabit Hızda döner. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  6. Emre

    HMI_2.5V_Yeni Recete hafıza sorunu

    Merhabalar; Reçete fonksiyonlarımızda Min 260K Word alanı vardır. Hafıza alanı sorunu olabileceğini sanmıyorum. Adreslemelerinizi kontrol ediniz. Adreslemenizi doğru yaptığınızda sorununuz düzelecektir. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  7. Emre

    Step Komutları Kullanımı

    Merhabalar; Bu örneğimizi inceleyebilirsiniz. GMTSuite Help menüsü tekrardan dizayn ediliyor. Yakında düzenlenecektir. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin GMTSuite_Step_Komutlari.rar
  8. Emre

    Ekran Koruyucu ve Açılış logosu

    Merhabalar; Öncelikle kullanmak istediğiniz logo'nun fotoğrafını HMI programınıza ekleyin. Daha sonrasında Açılış sayfasına Function Key koyup Graphics kısmından logonuzu ekleyin. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  9. Emre

    Ekran Koruyucu ve Açılış logosu

    Merhabalar; 1. Açılış sayfasına Function Key koyun. 2. Function Key'in görselini Logo olarak ayarlayın. Ve ana sayfanıza geçiş yapın. 3. Programınızda HMI üzerine çift tıklayın. Açılan pencerede HMI Extended Attributes sekmesini açın. Eklemiş olduğum görseldeki kutucukları işaretleyin ve ekran koruyucu sayfanızı gösterebilirsiniz İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  10. Emre

    GMTSuite Komut Ekleme

    Merhabalar; Satır kopyalama ve yapıştırma şuanki hali hazırda mevcut Varol Bey; Ar-Ge istekler üzerinde çalışıyor. Gerekli düzenlemeler yapılıyor. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  11. Emre

    GMTSuite Komut Ekleme

    Merhabalar; Forum sitemizde Ürünlerimizle alakalı teknik dökümanlar ve örnek uygulamalar mevcuttur. Örnek uygulamaları ve teknik dökümanları inceleyerek kendinizi geliştirebilirsiniz. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  12. Emre

    GMTSuite Komut Ekleme

    Merhabalar; Tabiiki istekleriniz Ar-Ge tarafınızdan dikkate alınıp çalışmalar gerçekleştiriliyor. İlerleyen dönemlerde gerekli çalışmalar yapılacaktır. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  13. Emre

    GMTSuite Komut Ekleme

    Merhabalar; Başka bir seçeneğiniz yok. Çizgiyi silip komutu koymanız gerekiyor. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  14. Emre

    IP Port

    Merhabalar; F1 yaparsanız programınız oraya sinyal gelmiş gibi algılayıp MB1i set yapacaktır İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  15. Emre

    glc-396r basinç okuma

    Merhabalar; Adreslerinizin sıralı olması yeterlidir. Verdiğiniz örnek şeklinde register adreslerinizi sıralarsanız reçeteniz çalışacaktır. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  16. Emre

    glc-396r basinç okuma

    Merhabalar; Tag eklediğinizde Numeric Data kısmında Data Type'ine ve Data Width'ine dikkat edin. Register tipi eğer integer ise Data Type Unsigned Int Data Width DWord olmalı. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  17. Emre

    error:'tag table' undeclared

    Merhabalar; Dosya yapınız bozulmuş olabilir. Programınızı ulaştırabilirseniz inceleyelim. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  18. Emre

    glc-396r basinç okuma

    Merhabalar; 1- Analog girişinizi konfigre edin. 2- Matematik > Lineer Fonksiyon bloğunu alın. 3- Min-Max skalayı Lineer Fonksiyona tanımlayın. 4- Görmek istediğiniz değeri tanımlayın. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  19. Emre

    Detaylı Ders

    Merhabalar; Videoları ve örnek programlarımızı inceleyip fikir sahibi olduktan sonra takıldığınız noktalarda firma merkezimizi arayarak teknik destek alabilirsiniz. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  20. Emre

    GLC 496R

    Merhabalar; Donanım eşleşme hatasının farklı sebepleri olabilir. 1- Programda tanıttığınız modüllerden birisi fiziksel olarak CPU'ya bağlı olmayabilir. 2- Modüllerden birisi bozuk olabilir. Bu bilgiler ışığında tekrardan gözden geçirebilirsiniz. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  21. Emre

    Detaylı Ders

    Merhabalar; Forum sitemizdeki teknik dökümanları ve örnek uygulamaları inceleyip Youtube kanalımızdaki videoları izlerseniz ciddi yol katedebilirsiniz. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  22. GMTCNT HMI ve SCHNEIDER PM5110 Enerji Analizörü Haberleşme Örneği GMTCNT HMİ VE Schneider PM5100.rar
  23. Emre

    gmt suite komut yardım

    Merhabalar; Lojik komutları içerisindeki Yükselen Blok komponentini kullanabilirsiniz. İyi Çalışmalar
  24. Emre

    gmt suiti ondalıklı say

    Merhabalar; Ondalık sayı almak için register tipinizin Real olması gerekir. Register tipinizi Real olarak değiştirirseniz ondalık sayı göreceksiniz. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
  25. Emre

    HMI değişkeninin makro ile USB belleğe yazdırılması

    Merhabalar; Makro ile USB Belleğe yazdırmak için direk bir ilişkisi yoktur. Örneğin PLC Parts kısmındaki Historical Data Display komponentini kullanarak değerlerinizi HMI ekranında gösterebilir, Save to External Device sekmesinden USB Belleğe kayıt da yapabilirsiniz. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin
×
×
  • Yeni Oluştur...