hasbuke Oluşturuldu: 15 Ocak, 2020 Share Oluşturuldu: 15 Ocak, 2020 HMI açılış sayfasından bir diğer sayfaya gecikmeli geçişi nasıl yapabilirim, fonksiyon tuşu olmadan? Timer'a baktım ama bulamadım. Macro'lu örnek vardı forumlarda ama onu da çözemedim. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hansem 16 Ocak, 2020 gönderildi Share 16 Ocak, 2020 gönderildi Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
hasbuke 16 Ocak, 2020 gönderildi Yazar Share 16 Ocak, 2020 gönderildi Bu GOP için uygun değil sanırım, tetikleme modu açılış sayfası yok. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 16 Ocak, 2020 gönderildi Share 16 Ocak, 2020 gönderildi TSG serisi için. PDesignerda yapmış Hanifi Bey. Gayet güzel çalışıyor. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Orxan 10 Şubat, 2020 gönderildi Share 10 Şubat, 2020 gönderildi On 1/16/2020 at 11:46 AM, hasbuke said: Bu GOP için uygun değil sanırım, tetikleme modu açılış sayfası yok. https://dosya.co/3hzwzqn1k1kv/gecikmeli_sayfa_gecisi.rar.html Merhaba. Eğer hala çözemedinizse, aynı örneye benzer GOP için yapdım, burada asıl dikkat etmeniz gereken şey, Database araç çubuğundakı, PLC Kontrola eklediyimiz Pencere Değiştir fonksyonudur. Zaman rölesi sadece LW0 adresinin içerisine istediyimiz pencereye karşılık gelen numarayı gönderiyor. Örnekte bu 10, Frame 10, penceresine geçmek için. http://forum.gmtcontrol.com/index.php?/topic/861-plcden-hmi-sayfa-değişimi/ şu linkde arkadaşlar, PLC Kontrol`la Pencere değiştirmeyi çok güzel anlatmışlar. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...