halilh Oluşturuldu: 23 Ocak, 2020 Share Oluşturuldu: 23 Ocak, 2020 Merhaba; 0,75 kw gain ac sürücüsünün özelliklerinde, dijital giriş terminalleri için NPN/PNP tercihi yazmasına rağmen, kullanma kılavuzunda şema ve herhangi bir bilgi bulamadım. Dijital girişleri nasıl PNP olarak kullanabilirim? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 24 Ocak, 2020 gönderildi Share 24 Ocak, 2020 gönderildi PLC ile +24V arasında bir köprü var. Bu köprüyü kaldırıp PLC ile COM arasını köprüleyin. Böylelikle dijital girişler +24V ile aktif olur. Yani girişler pnp olmuş olur. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hanifi 24 Ocak, 2020 gönderildi Share 24 Ocak, 2020 gönderildi NPN PNP Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
halilh 24 Ocak, 2020 gönderildi Yazar Share 24 Ocak, 2020 gönderildi Yanıtlar için teşekkür ederim. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...