okkes Oluşturuldu: 8 Şubat, 2020 Share Oluşturuldu: 8 Şubat, 2020 Bende cermate hmi var birtürlü modbus üzerinden gmt plc ile haberleştiremiyorum yardımcı ulursanız sevinirim Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 8 Şubat, 2020 gönderildi Share 8 Şubat, 2020 gönderildi Bu ekranı başka bir ürünle haberleştirebiliyor musunuz? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
okkes 9 Şubat, 2020 gönderildi Yazar Share 9 Şubat, 2020 gönderildi Evet haberleştirebiliyorum s7 200 plc ve delta plc ile direkt heberleşiyor ama gmt plc ile nasıl haberleştiririm bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 9 Şubat, 2020 gönderildi Share 9 Şubat, 2020 gönderildi GMT nin driverı olmadığı için standart ModBus RTU driverını kullanmalısın. GMTSoft için PLC nin MW0 registerına 40001 nolu adresten erişebilirsin. Diğerleri de sırası ile. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
okkes 9 Şubat, 2020 gönderildi Yazar Share 9 Şubat, 2020 gönderildi Ben mb 0 ile haberleşiyordum ondan olmuyor galiba birde gmt plc yi master yapmamız yetiyormu Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
okkes 9 Şubat, 2020 gönderildi Yazar Share 9 Şubat, 2020 gönderildi Bana gmt soft üzerinden bir örnek yapabilirmisiniz bu konuda biraz kadam karıştı şimdiden teşekkürler Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 10 Şubat, 2020 gönderildi Share 10 Şubat, 2020 gönderildi Bu iki dokünman yardımcı olmalı. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...