keremmm Oluşturuldu: 13 Şubat, 2020 Share Oluşturuldu: 13 Şubat, 2020 merhaba arkadaşlar, modbus üzerinden iki plc arasından master slave uygulaması yaptım. uygulamada okuma yapabiliyorum ama yazma yapamadım. master ekranında tablo oluşturdum. ancak tablo üzerinden kontağı aktif ettiğim halde fiziksel çıkışta kontak çekmedi. lakin fiziksel olarak uçları bir birbirine değdirdiğimde kontaklar çekiyor. neden masterden kontagı aktif ettiğim halde çıkış alamıyorum. yardımcı olacak arkadaş varmı. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 13 Şubat, 2020 gönderildi Share 13 Şubat, 2020 gönderildi Resimlerle anlatabilir misin? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
keremmm 13 Şubat, 2020 gönderildi Yazar Share 13 Şubat, 2020 gönderildi rs485 ışığı yanıyor haberleşme doğru. MASTER.gpf Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
keremmm 13 Şubat, 2020 gönderildi Yazar Share 13 Şubat, 2020 gönderildi program da ektedir. deneme amaçlı yapılmıştır. slave.gpf Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hanifi 14 Şubat, 2020 gönderildi Share 14 Şubat, 2020 gönderildi Modbus dan fiziksel inputları force edemezsiniz. Sanal bite ulaşıp onun üzerinden yapmak istediğinizi yapmalısınız Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
keremmm 14 Şubat, 2020 gönderildi Yazar Share 14 Şubat, 2020 gönderildi peki teşekkürler Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 14 Şubat, 2020 gönderildi Share 14 Şubat, 2020 gönderildi Programlarınızı inceledim, Slave PLC' nin 10001 ve 10002 adresli IP0 ve IP2' fiziksel girişlerini Master PLC ile değiştirmeyi düşünmüşsünüz. Bu mümkün olamaz. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
keremmm 14 Şubat, 2020 gönderildi Yazar Share 14 Şubat, 2020 gönderildi pek efendim teşekkürler Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
keremmm 14 Şubat, 2020 gönderildi Yazar Share 14 Şubat, 2020 gönderildi kolay gelsin birşey daha sorabilir miyim? şimdi ben ortam sıcaklığını ölçmek için 1kohm ptc kullanacağım. bu ptc yi normal analog girişten bağlayıp lineer fonksiyon üzerinden okuma yapabilir miyim?. sonuçta analog girişten direnç okuyacağım . eğer analog girişten oluyorsa bağlantısı nasıl olmalı buna benzer örnek varsa önerebilir misiniz yoksa GXM20U Sıcaklık modülünü almamı gerekir? teşekkürler. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Orxan 14 Şubat, 2020 gönderildi Share 14 Şubat, 2020 gönderildi 1 hour ago, keremmm said: kolay gelsin birşey daha sorabilir miyim? şimdi ben ortam sıcaklığını ölçmek için 1kohm ptc kullanacağım. bu ptc yi normal analog girişten bağlayıp lineer fonksiyon üzerinden okuma yapabilir miyim?. sonuçta analog girişten direnç okuyacağım . eğer analog girişten oluyorsa bağlantısı nasıl olmalı buna benzer örnek varsa önerebilir misiniz yoksa GXM20U Sıcaklık modülünü almamı gerekir? teşekkürler. Bir tane de direnç kullanarak voltaj bölücü yaparsanız olar diye düşünüyorum, ama o zaman size 10V da lazım, onu da 24V`dan yine voltaj bölücüyle ala bilirsiniz. Arduinoya NTC ve ya PTC sensörler analog girişe bağlanır zaten. Başka bir kolay yolu varmı yokmu bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla analog girişler 0-10V ya da 0-20mA akım okumak üzredir, direnç değeri direkt okumaz. Direnç üzerinden akım geçmeli ve bu akıma karşılık gelen voltajı okumalı. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 15 Şubat, 2020 gönderildi Share 15 Şubat, 2020 gönderildi Sıcaklık okumak için 1. Sıcaklık bilgisini analog sinyale çevirip CPU üzerindeki analog girişle ya da analog giriş modülleriyle okuma yapabilirsiniz. 2. Sıcaklık modülü ile okuma yapabilirsiniz. Bu durumda elinizdeki 1kOhm luk ptc yi kullanamazsınız. En ekonomik çözün 10kOhmluk ntc dir. Sıkala aralığı - 50...+150 derecedir. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
maier 19 Nisan, 2020 gönderildi Share 19 Nisan, 2020 gönderildi PEKI MASTER PLCDE IP0 AKTIF OLUNCA SLAVE QPO NASIL AKTIF OLUR BENDE ARKADAS GIBI TOBLODAN YAPABILIYORUM AMA KONTAK OLARAK YAPAMADIM Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...