fatihA. Oluşturuldu: 20 Mart, 2020 Share Oluşturuldu: 20 Mart, 2020 GMT PLC'lerde sisteme ilk enerji verildiğinde çeken ve PLC'yi RUN veya STOP'ta iken çeken özel kontaklar varmı. Amacım PLCyi Stopa alınca bazı valfleri kapatmak isteğim. Mitsubishi PLC olan bir otomasyon sistemi ile aynı özellikte program yapmak için ihtiyaç duydum.... Saygılar... Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ali ÖZKAYA 23 Mart, 2020 gönderildi Share 23 Mart, 2020 gönderildi İyi günler, Plc'yi ladder üzerinden run veya stop yapamazsınız, plc stop olunca bazı çıkışları resetlemek istiyorsanız çıkışları hafızalı seçmezseniz açılışta resetlenmiş olur ayrıca alt programlardan enerjilenme sayfasına ekleyerek de resetleyebilirsiniz. Görseldeki özel adreslere ek olarak encoder, pulse out, modül giriş çıkışlarıyla alakalı özel adresleri de ilgili bölümlerde görebilirsiniz. İyi çalışmalar. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
fatihA. 6 Ocak, 2021 gönderildi Yazar Share 6 Ocak, 2021 gönderildi İyi çalışmalar. GMT 396T PLC ve Analog modül bağlı olan bir sistemde Analog Kanal Arıza durum led'i ile paralel çalışan bir operant varmı. Kısaca sensör arızalı olunca aktif olacak bir operant. Programda matematik karşılaştırma operantları ile gerçekleştirdim. Direk bu fonksiyonda bir operant varsa daha kullanışlı olur. İlginiz için çok teşekkürler. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ali ÖZKAYA 7 Ocak, 2021 gönderildi Share 7 Ocak, 2021 gönderildi İyi günler, Görseldeki integer değişkeni hata yok ise 0 verir hata anında sıfırdan farklı değer alır bunu karşılaştırma komutlarıyla kullanabilirsiniz., İyi çalışmalar. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...