aliöz Oluşturuldu: 21 Mart, 2020 Share Oluşturuldu: 21 Mart, 2020 Merhaba, Yeni aldığım bir GLC_396T de bağlantı sorunu yaşıyorum. PC PLC yi tanıyor ancak GMTSuite ile bağlanılamıyor.Sorun acil ancak GMT den kimseye ulaşamıyorum. Ayrıca hata ledi sürekli 3 kez yanıyor. Hem USB hemde RJ45 girişinden bağlantı denedim sorun devam ediyor. Yardım edebilirseniz sevinirim. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
aliöz 21 Mart, 2020 gönderildi Yazar Share 21 Mart, 2020 gönderildi Donanım eşleme hatası veriyor. Ancak donanımda herhangi bir problem yok. Ve Gmt suite de güncel Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
VKU 21 Mart, 2020 gönderildi Share 21 Mart, 2020 gönderildi Merhabalar, benzer durumu yaşamıştım. Resetleyince sorun çözülmüştü. A. Elektriği kesin. PLC'ye 24 VDC gelmesi lazım bir voltmetre ile girişi ölçün. PLC ek modül takılı ise sökün yeniden takın. B. PLC'yi resetlemek için; * PLC'nin enerjisi kesilir. * PLC reset butonuna basılır. * Butona basılı durumdayken PLC'ye enerji verilir.1.Bu durumda yaklaşık 10 saniye içinde kırmızı uyarı ledi yanıp sönmesi için beklenir. 2.Bu süre sonunda buton bırakılır. Bu işlem sonunda PLC network şifresi 1234 değerine döner, IP ve DNS ayarları otomatik hale dönmüş olur. PLC içerisine yüklenmiş olan ladder program veya diğer ayarlar silinmez. C. Sorun devam ediyor ise; Gmtsuite Menüde Konfigürasyonda 396T seçili olduğunu teyid edin. Menüden cihazlara tıklayın. EKLE yapın. (Ethernet kablosu ile bağlantı yapıyorsanız kablonun sağlam olduğunu kontrol edin) USB ile bağlantı için bir driver yüklenmesi gerekiyor. http://gmtcontrol.com/tr/yuklemeler/yazilimlar.html den yazılımı yükleyin. Dikkat : driver yükleyince bilgisayarın kapatılıp açılması tavsiye edilir. D. Hala sorun devam ediyor ise firmayı arayın. Kolay gelsin. 1 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
aliöz 22 Mart, 2020 gönderildi Yazar Share 22 Mart, 2020 gönderildi Öncelikle teşekkür ederim hata ledi söndü. Ancak Bu sefer hiç PLC yi görmüyor dün görüyordu. Bu işlemlerin ardından ne ethernet ile ne de usb ile bağlantı yaptığımda PLC yi hiç görmüyor. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Samet KEBELİ 23 Mart, 2020 gönderildi Share 23 Mart, 2020 gönderildi Merhaba, Bağlantı kurmaya çalıştığınız bilgisayarınızın IP ayarlarını kontrol etmenizi rica ediyorum. Ayrıca CPU'nun durum led'i hakkında bilgi verebilir misiniz? (Yanıyor mu?/Hiç yanmıyor/Hızlı aralıklarla yanıyor/Yavaş aralıklarla yanıyor) Durum hakkında teknik destek almak için, GMT Endüstriyel Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. firması ile iletişime geçebilirsiniz. http://www.gmtcontrol.com/tr/iletisim.html İyi günler. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
aliöz 5 Mayıs, 2020 gönderildi Yazar Share 5 Mayıs, 2020 gönderildi Teşekkür ederim PLC de bir sorun varmış, GMT ofise götürdüm ilgilendiler kendileri sorunu çözüp yardımcı oldular. Sorun ile yakından ilgileniyorlar. Tekrar teşekkür ederim. 1 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...