Jump to content
kayali27

TSG-101E ile ENTES MPR45S ARASINDA RS485 HABERLEŞME SORUNU

Recommended Posts

Merhabalar ;

TSG-101E HMI kullanarak ENTES MPR45S Enerji analizörle haberleşmek istiyorum. Entes register adreslerini yazmadım. Entes adresleri hex formatlı olarak listesinde verilmiş . Adresi yazdığım zaman okuma adresi format hatası veya okuma adresi aşılmış hataları alıyorum. Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.

Hata aldığım görüntüler ve enerji analizörü register tablosu ektedir.

1072789060_EkranAlnts.thumb.PNG.837c49adb0de1805884f099564eabbea.PNG12.PNG.99789919f52d7a6bc1d83317e4e135aa.PNG

Link to post
Share on other sites

Merhaba,

Görselde belirttiğiniz cihazın adres yapısı hex sayı formatında, operatör panelden bu adreslerin decimal sayı karşılığını kullanırsanız erişim sağlayabilir ve bu hatayı almazsınız.

İyi günler dileriz.

 

Link to post
Share on other sites

Samet Bey , Merhaba bilgi için teşekkür ederim.

0 sayısı hex sayı formatındada decimal sayı formatındada 0 dır.

Entes ürünün ekteki registarına ulaşmak istediğimde ise okuma adresi aşıldı hatası veriliyor. 

Bu konuda da yardım etmenizi rica ede3.thumb.PNG.0a7764b659811220b733a8637cc21ac9.PNG2.PNG.17731ee8b9acbd6e6785ce11b58377e8.PNGrim. 

Link to post
Share on other sites

Merhaba,

Öncelikle haberleştirmek istediğiniz cihaza herhangi MODBUS TESTER programı ile belirttiğiniz adreslere erişim sağladıktan sonra veri tipi, ulaşmak istediğiniz adresin okuma ve yazmaya uygun olup olmadığı, veri uzunluğu ve MODBUS haberleşme yapısı gereği belirttiğiniz adreslere offset değer ile erişmek gibi parametrelere dikkat etmenizi rica edeceğim.

İyi günler dilerim. 

 

Link to post
Share on other sites

Samet Bey ;

Şuan cihaz ile bir haberleşme denemesi yapmadım. Sadece program üzerinden projeyi oluşturmaya çalışıyorum. Haberleşme yapmak istediğim donanım farklı bir üründe olabilir. Zaten istetenen adreslerin uygun olup olmadığı entes firmasının yayımlamış olduğu register tablosunda verilmiş(ekte mevcuttur). Benim sizden yardım istediğim konu , var olan adresi hmi programı olan pdesinger da 0000 olarak girememem. 

Bu konuda daha önce yapılmış bir deneme uygulaması veya örnek dökümanı varsa paylaşmanızı rica edeceğim.

teşekkürler. 

MPR-3X_4X_Serisi_Register_Table_EN.pdf

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...