maier Oluşturuldu: 19 Nisan, 2020 Share Oluşturuldu: 19 Nisan, 2020 herkese hayırlı günler elimde gmt396 t ıle 3 adet gstd2542 ve nema 17 step motor var. motorların kontrolunu tek tek yapabılıyorum ama bunları ekstra bısey kullanmadan sırayla calıstırmayı basaramadım yanı 1. motor 2 tur atacak duracak 2. motor 1 tur atacak duracak gibi .. hangı komutları kullanmam gerekir yardımcı olursanız sevinirim Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Emre 20 Nisan, 2020 gönderildi Share 20 Nisan, 2020 gönderildi Merhabalar; 1. motoru 2 tur atıp işlemi bitirdikten sonra 2. motorun kanalını tetiklemelisiniz. Bunun için örnek olarak kullandığınız kanalın meşgul bitinin düşen kenarını kullanabilirsiniz. (1. Kanal için meşgul biti : CPU_HSO0_mesgul ) İyi Çalışmalar Kolay Gelsin Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Kubilay ÖZ 20 Nisan, 2020 gönderildi Share 20 Nisan, 2020 gönderildi Mesgul Bit Kullanımı.rar Merhaba Puls çıkış kanallarının meşgül bitlerini kullanarak istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz. Bu bitler kanal aktif olduğunda 1 pasif olduğunda 0 konumundadır. Ekte basit bir örnek paylaştım. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
MAHİR KARABAĞ 6 Ocak, 2021 gönderildi Share 6 Ocak, 2021 gönderildi a + b + b - a - 1. step motor saga bir tur attı durdu 2.step motor sağa bir tur attı durdu 2. step motor sola bir tur attı durdu 1.step motor sola bir tur attı durdu bu cevrimide 10 tekrar yapmak istesek nasıl yapıcam bi türlü beceremedim yardımcı olur musunuz Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...