tahamuhsin Oluşturuldu: 23 Mayıs, 2020 Share Oluşturuldu: 23 Mayıs, 2020 Merhaba Herkese İyi bayramlar, Bir GLC 396R PLC ile GMT suite kullanarak özel bir analiz cihazından aşağıdaki adreslerden verileri almaya çalışıyorunç Özellikle Current value değerini. 10411 veya 10412 adreslerinden, fatek PLC ile daha önce aşağıdaki şekilde aldım. Ama GMT ile sadece tarih ve saat bilgisini 1,2,3,4,5,6 gibi adreslerden alabiliyorum. Bunlar standart modbus adresi ve input register yani 30001,30002 gibi adreslerden alabiliyorum. Fakat 5 haneli bir register nasıl okunur açıkçası bilemiyorum. Fatek aşağıdaki şekilde 6 haneli register olarak aldı. Bu konuda daha önce tecrübesi olan varsa paylaşımlarınızı beklemektedeyim. Ayrıca 1,2,3,4,5,6 gibi adreslerden veri durumu ps2_1 2 olarak okuyorum ama diğer özel registerlara gelince veri durumunu 4 olarak okuyorum. Zaten sadece 310012 gibi registera sorgulama yaptığımda comm lambası da yanmıyor. Tekrar teşekkür ederim. İyi Bayramlar Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hanifi 23 Mayıs, 2020 gönderildi Share 23 Mayıs, 2020 gönderildi Holding resigter için : 40001+ Modbus adresiniz Input Register için: 30001+ Modbus adresiniz Yani 10411 nolu input register için 30001+10411 = 40412 üzerinden ulaşmalısınız. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
tahamuhsin 23 Mayıs, 2020 gönderildi Yazar Share 23 Mayıs, 2020 gönderildi Maalesef, Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hanifi 7 Haziran, 2020 gönderildi Share 7 Haziran, 2020 gönderildi Oku-IW yerine Oku deneyin. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...