GMT Suite modbus rs485 özel register sorunu

Recommended Posts

Merhaba Herkese İyi bayramlar,

Bir GLC 396R PLC ile GMT suite kullanarak özel bir analiz cihazından aşağıdaki adreslerden verileri almaya çalışıyorunç Özellikle Current value değerini. 10411 veya 10412 adreslerinden, fatek PLC ile daha önce aşağıdaki şekilde aldım. Ama GMT ile sadece tarih ve saat bilgisini 1,2,3,4,5,6 gibi adreslerden alabiliyorum. Bunlar standart modbus adresi ve input register yani 30001,30002 gibi adreslerden alabiliyorum. Fakat 5 haneli bir register nasıl okunur açıkçası bilemiyorum. Fatek aşağıdaki şekilde 6 haneli register olarak aldı. Bu konuda daha önce tecrübesi olan varsa paylaşımlarınızı beklemektedeyim. Ayrıca 1,2,3,4,5,6 gibi adreslerden veri durumu ps2_1 2 olarak okuyorum ama diğer özel registerlara gelince veri durumunu 4 olarak okuyorum. Zaten sadece 310012 gibi registera sorgulama yaptığımda comm lambası da yanmıyor.

Tekrar teşekkür ederim. İyi Bayramlar

1045946417_WhatsAppImage2020-05-22at12_50_21.thumb.jpg.bd5d4031e0270c22fd6be09e36874fee.jpgregisters.png.906158624096dd70c9cb51623da331ef.png

gmt_rs485.thumb.png.5ddbfd668b1ba3a7f64f62c7c0b7679d.png

Link to post
Share on other sites

Holding resigter için : 40001+ Modbus adresiniz

Input Register için: 30001+ Modbus adresiniz

Yani 10411 nolu input register için 30001+10411 = 40412 üzerinden ulaşmalısınız.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...