Gökmen Balcı Oluşturuldu: 28 Nisan, 2018 Share Oluşturuldu: 28 Nisan, 2018 elimde birer adet glc glc-196R ve 296R logic controller varbunların alır almaz versiyonlarını yeniledim. şu anki firmware:387 Bootloader:304 versiyonunda, plc ip konfigürasyonunu yaptım gmtsuitte operantları modbus erişimine açtım. Tanımlı ip ve port ile ne kadar bağlanmaya çalışırsam çalışayım bir türlü sonuç vermedi, sitenizden c# modbus projesini buldum onda da aynı sorunla karşı karşıyayım. Bu sorunu nasıl halledebilirim? Yardımınızı rica ediyorum Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hanifi 28 Nisan, 2018 gönderildi Share 28 Nisan, 2018 gönderildi Merhaba, Sanırım Modbus TCP üzerinden bağlanmaya çalışıyorsunuz. Modbus TCP Slave sadece 396 ve 496 serilerinde mevcuttur. GMTScada farklı bir altyapı ile çalışıyor. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Gökmen Balcı 28 Nisan, 2018 gönderildi Yazar Share 28 Nisan, 2018 gönderildi Hanifi bey aynen modbusTCP üzerinden haberleşmeye çalışıyorum. Bilgisayardan kontrol için nasıl bir alt yapıda çalışıyor bu cihazlar Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Gökmen Balcı 28 Nisan, 2018 gönderildi Yazar Share 28 Nisan, 2018 gönderildi internet sitesinde haberleşmelerinde modbus tcp slave desteklemeleri ile alakalı bir bilgi olmadığı için ve hepsinde aynı açıklamalar yazdığından dolayı bu ürünler işimizi göreceğini düşünerek satın aldım. Dediğinize göre şimdi durum değişti. Ne yapmam lazım bu sorunu nasıl çözerim? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 29 Nisan, 2018 gönderildi Share 29 Nisan, 2018 gönderildi Web sitesinde GLC396R, GLC396T, GLC496R ve GL496T' nin ürün açıklamalarında ModBus TCP desteği diye bir madde var. Bundan bahsediyorsunuz herhalde. Ayrıca PLC sayfasında soldaki filtrelerde de ModBus TCP Slave filtresini uygularsak sadece bu dört ğrün geliyor. Anladığım kadarı ile ModBus TCP Slave kullanacaksanız bu 4 üründen birini kullanmak zorundasınız. Ya da OPC diye bir yazılım var. Dataları PC ye çekme işini bu yazılım ile yapacaksınız. Zira bu yazılım model ayırt etmiyor. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Gökmen Balcı 30 Nisan, 2018 gönderildi Yazar Share 30 Nisan, 2018 gönderildi Daha önce GLC296R modelinde Tcpmodbus kullanmıştım. Bunun üzerine aldım bu ürünü, bu sebepten sorma gereği duymadım. Elimdeki GLC296R eski ürünlerinizdendi, sanırım firmware güncellemesinde kapatılmış. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
cengizkirilmaz 19 Aralık, 2018 gönderildi Share 19 Aralık, 2018 gönderildi Etkili Oldu Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...