Merhaba, aşağıdaki gibi bir çalışma yapmıştım ama QP 0-1-2-3 220V, QP 4-5 24V olması gerekiyor.

Ama çıkış düzeninde 0 bir grup, 1 grup, 2-3-4-5 bir grup olarak verilmiş. Yani 2-3-4-5'in comları ortak. Bu yüzden bir kısmını 24v bir kısmını 220v yapamıyorum. Bu yüzden yer değiştirmek istiyorum ama yer değiştirince de hazırlamış olduğum yazılımın çalışması değişecek. Bunun pratik bir yolu var mı? Yani hızlıca QP 0 ve 1'i alıp mesela QP 4-5 ile yer değiştirsem? Bu durumdan pratik olarak nasıl kurtulabilirim. Teşekkür ederim.

 

image.png.69f3a9f460e3afb04673f6b30d8ee84e.png

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

İyi gunler,

Ladder bolumunun sag ust kosesinde bul ve degistir bolumu var ama bundan once misal xx ve yy gibi rasgtele iki tane bit olusturun QP0 ve QP1 icin dusunursek QP0'i xx ile QP1'i de yy ile bul ve degistir yapin daha sonra da tam tersini yapip yy ile QP0 ve xx ile de QP1 bul ve degistir yaparak cikisi, giris vs ladder da yer degistirmis olursunuz.

İyi calismalar.