sohbetci Oluşturuldu: 23 Haziran, 2020 Share Oluşturuldu: 23 Haziran, 2020 merhaba iyi çalışmalar servo motorum var plc bağlantısını kurdum çalıştırıyorum fakat soft proğramında 2 adet komut var çalıştıktan sonra duran ve çalıştıktan sonra stop edene kadar çalışan sistem lineer ramp ve puls ramp soft proğramında rampa ayarı nası yaparım ekrana değerleri düşük olarak nasıl taşırım bu konuda yardım talep ediyorum teşekkürler... Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Emre 7 Temmuz, 2020 gönderildi Share 7 Temmuz, 2020 gönderildi Merhabalar; 1. Rampalı Puls Komutu: Belirlediğiniz Toplam Puls kadar, belirlediğiniz hızda gider ve işlemini bitirdikten sonra durur. Eğer bu değerleri ekrana taşımak istiyorsanız değişken değerlerine register atamanız gerekiyor. Örn: Hızlanma Puls Adedine MI0 isimli register girebilirsiniz. 2. Sürekli Puls Komutu: Belirlediğiniz hızda belirlediğiniz rampa boyu kadar yavaşça kalkar. Siz kanalı resetleyene kadar Servo/Step dönmeye devam eder. Yine aynı şekilde bu komutun içerisindeki değerleri ekrandan kontrol etmek istiyorsanız ilgili yerlere Register tanımlayarak kontrolünü gerçekleştirebilirsiniz. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...