GMTsoft ile 188T plc RUN hatası?

Önerilen İletiler

188Tplc ile 88T genişleme modülü ekledim ve programımı yükledikten sonra RUN moduna alırken resimdeki atayı veriyor Genişleme modülü farklı diyor ama değil.

http://resimag.com/p1/6313117730.jpeg

http://resimag.com/p1/0b889c47ab.jpeg

http://resimag.com/p1/53e6094b0d.jpeg

http://resimag.com/p1/4ad571a20f.jpeg

Birde plc de program yüklü olmadığı halde NPN bağlantı şeklini uyguladığım sistemde plc stop modundayken ve içerisinde program yüklü değilken dahi rölelerim çekiyor PLC üzerindeki çıkış soketini çıkartınca röleler çekmiyor soketi taktığım anda direk çekiyorlar.. NPN-PNP bütün bağlantı şekillerini denedim ama çözüm olmadı hem modülün hemde cpu çıkışlarının bozuk olma ihtimalleri bence çok düşük burada GMT plc ile ilgili bağlantı şekilleriyle alakalı birlmediğim bir durummu var ?

http://resimag.com/p1/40aed1942f.jpeg

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

ali tosun, 15 dakika önce yazdı:

ahmet bey merhaba 

sanirim baglantda problem var. pmp olarak tariflemek gerekirse cpu modul ve genisleme modul inputlarinda belirtilen gnd ucuna 0v baglayin. cpu modul cikislarinda +v yazan klemenslere 24 v baglayin. genisleme moduldeki cikis klemenslerindeki gnd uclarini bos birakin.

Ali Bey burada kafam karıştı. Genişleme modülü çıkış klemensi GND ucunu boş bırakırsan bu modülden çıkış sinyalini nasıl alabilirim ?

Ayrıca cpu çıkışında +v yokki gnd yazan bir yer var o kadar CPU ve modül resmi ektedir bakarmısınız rica etsem.

 

http://resimag.com/p1/0f892a8725.jpeg

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

hocam resim biraz bulanik ama surekli kullandigim 296t nin baglantilarini soyleyerek yardimci olmaya calisayim.

cpu modul input klemensi gnd ile baslayip input uclariyla devam.ediyor. gmd ye 0 v bagliyorum. +24 v sinyalleri diger giris uclarina bagliyoruz. cpu modul output klemenslerindeki ilk iki adet cikis bagimsiz (+v 0, +v 1) daha sonra (2, 3, 4 + v) buradaki +v uclarina 24 ve veriyoruz.

genisleme modulunde ise input klemenslerindeki gnd ye 0v diger girisleri 24v sinyalleri bagliyoruz. cikis bolumunde ise gnd bos birakiyorum cunku plcden gnd uclarindan 0v cikiyor. mesela 0 nolu cikistan bir role cektirecekseniz rolenin + girisini 0 a eksi girisini gndye baglayabilirsiniz. bir nevi kolaylik saglanmis. bunu bilmedigim icin modul yakmisligim var :)

diger sorununuzu plcyi resetledikten sonra donanim konfigurasyonunu yeniden yapip plcye bos programi atarak.cozmeyi deneyebilirsiniz.

 

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Suna da dikkat etmelisiniz. 

Sizin elinizdeki ürün eski nesil ürün olan 188T. Bu ürünün girişleri sadece pnp dir. 

Çıkışlarında +V yazan bir yer yoktur. Çıkış kanallarından +24V u kendi üretir. Yani çıkışlarıma +24V bağlanmamalıdır. 

88T ilave modülün de bağlantıları aynıdır. 

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

malikenes, 4 saat önce yazdı:

Suna da dikkat etmelisiniz. 

Sizin elinizdeki ürün eski nesil ürün olan 188T. Bu ürünün girişleri sadece pnp dir. 

Çıkışlarında +V yazan bir yer yoktur. Çıkış kanallarından +24V u kendi üretir. Yani çıkışlarıma +24V bağlanmamalıdır. 

88T ilave modülün de bağlantıları aynıdır. 

Teşekkür ederim. GMT sitesinde dökümanı olmayan bir üründü (yada ben bulamadım) bende diğer plcler gibi düşünüp bağlantı yapmıştım akşam inşaAllah düzeltecğim bağlantılarınıda.

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Editör içeriğini temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Yeni Oluştur...