Ali osman akmaz Oluşturuldu: 2 Mart, 2018 Share Oluşturuldu: 2 Mart, 2018 Suitede küme aktif edemedim yardımcı olabilirmisiniz saygılarımla Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hanifi 3 Mart, 2018 gönderildi Share 3 Mart, 2018 gönderildi Aşağıdaki linkteki örnek programı inceleyebilirsiniz. http://www.gmtcontrol.com/dosyalar/ornek_uygulamalar/GMTSuite_Kumeler.rar Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ramazan 5 Nisan, 2018 gönderildi Share 5 Nisan, 2018 gönderildi Hanifi Bey Merhaba , Encoder ile Hmi de Metre bilgisi alabildik fakat aynı encoderden hattın m/dk cinsinden hızını okumam için ne yapmam lazım yardımcı olabilirmisiniz? Kümeler hakkında detaylı bilgi sahibi değilim, ben lineer fonksiyon kullanıp x ch0 y ise encoderactuallyvalue diye bir operand olusturdum .Bunu kümelerde nasıl işleyebilirim şimdiden teşekürler... Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ali ÖZKAYA 6 Nisan, 2018 gönderildi Share 6 Nisan, 2018 gönderildi İyi günler, Hattın hızını, encoder frekansı x metraj kalibrasyon değerş x 60 formülü ile bulabiliesiniz. İyi çalışmalar. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...