mega Oluşturuldu: 16 Mayıs, 2018 Share Oluşturuldu: 16 Mayıs, 2018 merhaba gop43-101ct hmı ve micno serisi sürücü kullanıyorum hmı ve sürücü hberleşmesi için han gi komutları kullanmam gerekiyor ve sürücünün hızını haberleşme hızını plc den göndermen gerekiyor ve run startı röle üzerinden verömem gerekiyor parametresini nedir Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
asyildiz 16 Mayıs, 2018 gönderildi Share 16 Mayıs, 2018 gönderildi Merhaba, Bu konuda daha iyi yardımcı olabilmek adına firmamızı aramanızı tavsiye ederim. Dha sonra konu ile ilgili döküman paylaşılacaktır. İyi çalışmalar Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
asyildiz 17 Mayıs, 2018 gönderildi Share 17 Mayıs, 2018 gönderildi Merhaba, İstediğiniz program örneği örnek uygulamalar kısmına eklenmiştir. Ayrıca aşağıdaki bağlantıdan da indirme yapabilirsiniz. HMI_MICNO_HABERLEŞME.rar İyi çalışmalar. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
kuka92 1 Haziran, 2018 gönderildi Share 1 Haziran, 2018 gönderildi Merhaba, Elimde GOP panel ve 2 adet Micno sürücü var. 2 sürücü için reçete uygulaması yapacağım. Reçeteden sadece frekansları girecek. Ayrıca ekran üzerinden start stop yapmam gerekli. Sizin eklediğiniz dosyada start verilemiyor. Bunlar için de ekleme yapabilir misiniz ? Sizden acil dönüş beklerim. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hanifi 1 Haziran, 2018 gönderildi Share 1 Haziran, 2018 gönderildi Merhaba, örnek programlar bölümünden ilgili demoyu inceleyebilirsiniz. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...