GMT PLC, HMI ve GFD haberleşmesi

Recommended Posts

Posted

 

Merhaba kolay gelsin. En mantıklısı HMI ve PLC 232 ile haberleşirken, PLC ve GFD sürücünün 485 ile haberleşmesi olacaktır. İki proje için de ayrı ayrı örnekleri aşağıda paylaşıyorum. GFD ve PLC haberleşme tarafı hazır bir şekilde örnektekini kullanabilirsiniz. 232 haberleşme için örneği kullanarak kendi projenizi oluşturabilirsiniz. Takıldığınız noktalarda GMT Merkezi arayarak yardım alabilirsiniz. İyi günler diliyorum. 

 

 

Posted

Haberleştirebilirsiniz. Seri bağladığınız takdirde bu mümkün. Bazı durumlarda 120ohmluk hat başı hat sonu direnci gerekebilir.
HMI ın Com0 portu için aynı plc driverını kullanmanız gerekiyor(Modbus Rtu veya GMT Suite PLC gibi).

Posted

Arada PLC olacaksa plcnin rs 485 portunu hem master hem slave olarak kullanmanız mümkün değildir. Yukarıda Hamza Beyin tavsiye ettiği gibi HMI-PLC RS232 haberleşme, PLC-SÜRÜCÜ RS485 haberleşme kurgusu uygulamanız için en doğru seçim olacaktır.

 İyi çalışmalar.