VKU 5 Posted July 25, 2020 Share Posted July 25, 2020 (edited) 1 faz GSSF-L1 Servo sürücü (400 W motor) ile PLC bağlantısında; Servo AIN1 (Analog Input)-19 --> PLC Analog +OUT Servo Aktif-8 --> PLC Digital Çıkış (örneğin QP3) Servo GNDA-21 --> PLC Analog GND yaptım. Ancak Emre Beyin pdf dokümanını incelememe rağmen Servo COM1(pin2) --> PLC (24 VDC girişte) VCC mi yoksa GND ucuna mı bağlanmalı, netleştirir misiniz. Teşekkürlerimle. Edited July 25, 2020 by VKU Quote Link to post Share on other sites
malikenes 53 Posted July 26, 2020 Share Posted July 26, 2020 Servo Enable sinyaliniz CPU nun çıkışlarından geliyor, yani 24V. Bu durumda com sinyali 24V un eksi (-) ucu olmalı. Quote Link to post Share on other sites
VKU 5 Posted July 26, 2020 Author Share Posted July 26, 2020 Teşekkür ederim. Quote Link to post Share on other sites