Jump to content
Emir Yasin

HSC Flowmeter kullanıımı

Recommended Posts

Posted

Merhaba,

4 adet debi metreyi 396T kullanarak takip etmek istiyorum. Ancak 3 adet HSC grubu var. Şimdi AI'a sorduğumda bana her HSC grubunun 2 adet kanalı olduğunu ve mesela HSC0 grubunda A ve B kanallarını iki ayrı debimetreden değer almak için kullanabileceğimi söylüyor. Ancak benim anladığım bu mümkün değil. Eğer bu  yapılabiliyorsa nasıl yapabilirim, yapılamıyorsa da ne tavsiye edersiniz?

Teşekkürler.

Posted

Dediğiniz şekilde mümkün değil.

 

Ancak debimetrelerin frekansları çok yüksek olmadığı için CPU ların tüm girişlerini kullanarak okuyabileceğinizi düşünüyorum. CPU girişlerinin HSC (donanımsal) harici okuma frekansları 4kHz dir. Kesin bilgi için debimetrelerin frekanslarını öğrenmemiz gerekir.

Frekansın yeterli olması durumunda şu şekilde okuma yapabilirsiniz.

 

image.png.a9c8db15a1b78a84029ae9b9dc08c28b.png

Debimetreler için kullandığımız girişlerin filtre değerlerini 0 (sıfır) yapmak gerekir.

image.png.758a6d6d154c456ea51ba079b8b9f6ae.png

 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Create New...