Feyruz Oluşturuldu: 9 Haziran, 2018 Share Oluşturuldu: 9 Haziran, 2018 Merhabalar modul üzerindeki Anolag çıkışlar ile 0-10v sürücü hız referans kontrolu yapacağım fakat Siemenste olduğu gibi bie move komutu bulamadım. Progranm içinde sabit referans değerlerim olacak önlerine bit koyarak hangisine ihtiyacım var ise onu referan olarak tanımlamak istiyorum. Nasıl yapabiirm? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
asyildiz 9 Haziran, 2018 gönderildi Share 9 Haziran, 2018 gönderildi Merhaba, GMTSuite'de MOVE komutu, Matematik başlığı altındaki EŞİTLE komutuyla yapabilirsiniz. Eşitle komutu önündeki şartlar sağlandığında, B değerini A değerinin içerisine yazar. Kolay gelsin. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Feyruz 1 Temmuz, 2018 gönderildi Yazar Share 1 Temmuz, 2018 gönderildi Bilgi için teşekkürler. Peki 0-10 v kontrolde 10v karşılığı 27648 5v karşılığı 13824 midir? yani a değerine outpud modülünün tagini girdim be değerinide 27648 vediğimde modül 10 v çıkış verecekmidir? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hanifi 1 Temmuz, 2018 gönderildi Share 1 Temmuz, 2018 gönderildi Donanım konfigürasyonundan skalayı ayarladığınız değer, 0-10v veya 0/4-20mA karşılık gelen değerdir. Skalayı 0-10000 yaptığınızda Analog çıkış registerına 5000 yazılması fiziksel olarak 5V üretilmesine, 8000 yazılması da 8V üretilmesini sağlayacaktır. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...