sadikacar Oluşturuldu: 9 Ağustos, 2020 Share Oluşturuldu: 9 Ağustos, 2020 sw2 her tetiklendi,ğinde timer başdan saymaya başlasın istiyorum böyle bir şey mümkünmü düzenli tetikleme geldiği sürece timer görevini yapmasın saygılarımla Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
sadikacar 9 Ağustos, 2020 gönderildi Yazar Share 9 Ağustos, 2020 gönderildi 5000 i 0 yapınca çalıştı Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Emre 10 Ağustos, 2020 gönderildi Share 10 Ağustos, 2020 gönderildi Merhabalar; 3 Sn ile belirlediğinizde syc2 değeri max 3000 değerini alır. Sayaç değeri ms mertebesinde sayım yaptığından dolayı 5000e eşitdiğinizde timer'ın çalışmaması normaldir. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...