smorc37 Oluşturuldu: 18 Haziran, 2018 Share Oluşturuldu: 18 Haziran, 2018 Merhaba ustalar. 188t plc de start- stop ile Q1 çıkısını kontrol ediyorum Q1 de çıkıs olabılmesi içinde 4 adette hata siwitchım var eger ınputlara 24 volt gelmesse Q1 çıkısını kapatıyorum. panelde 4 adet ınputuma 24 volt gelmesse hata meseajını yazdırmak ıstıyorum sadece yazı gözükmesini istiyorum ekranda bunun için yardımcı olabılırmısınız panelde ne seçmem gerekıyor yazı için plc bolumunden hata pınlerine panele bılgı vermesı için ne seçmeliyim. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Emre 19 Haziran, 2018 gönderildi Share 19 Haziran, 2018 gönderildi Merhabalar; 1- PLC Programınızda koşullarınıza bağlı olarak bir arıza biti tanımlayın. (Örn. MB 0) 2- HMI programında Project Database sekmesi altında Alarm Information kısmında arıza bitini tanımlayın. Ve Text Content kısmında Arıza durumunda ekranda yazmasını istediğiniz yazıyı yazıp fontunu ayarlayın. 3- Function Parts kısmında Alarm Bar kompanentini alıp ekrana koyun. -Arıza Biti aktif olduğu zaman Alarm Bar kısmında belirlemiş olduğunuz yazı görünecektir. Arıza biti pasif olduğu zaman yazı görünmeyecektir. - Yardımcı olması açısından örnek program ekliyorum. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin alarm_bar.rar 1 1 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
smorc37 21 Haziran, 2018 gönderildi Yazar Share 21 Haziran, 2018 gönderildi Emre bey çok teşekkür ederim. Programda plc bölümunde bir sorunum var nasil aşabilirim konuyu çözemedim Mb-0 ile start veriyorum Q1 çikisi set ediyorum. Mb-1 ile stop yapiyorum Q1 resetliyorum Buna bagli olarak.. IP-0 hata pini 24 volt gelmesse Q1 çikisi kapamak istiyorum mesajida ekranda yazmasini istiyorum. Sorunum şu normalde kapali sensoŕ kullaniyorum hata olmadiginda IP-0 pininde 24 volt oluyor hata oldugunda ise 0 volt oluyor bu sekilde konumlandirabilirmiyim hem plc hem hmi alarm sistemini. Yardimlariniz için çok teşekkür ederim konum tasindigi için farkedemedim cevabi akşam örnek programinizla ilerlemeye çalişacagim çok tesekkurler. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Emre 21 Haziran, 2018 gönderildi Share 21 Haziran, 2018 gönderildi Merhabalar -Programda arıza bitinin önüne IP-0'ın kapalı kontağını koyarsanız sorununuz çözülecektir. -Alarm Information bölümünde ise IP-0 Off iken ekranda yazmasını istediğiniz hatayı yazdırabilirsiniz. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin 1 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...