VKU Oluşturuldu: 21 Haziran, 2018 Share Oluşturuldu: 21 Haziran, 2018 Merhabalar, kullandığım seviye sensörü bağlantısında cihazın NO veya NC seçimine bağlı olarak; https://www.baumer.com/de/en/product-overview/process-sensors/level-measurement-/level-switch-/high-temperature-hygienic-applications/lffs/p/medias/__secure__/Baumer_CleverLevel-LFFS_MA_EN_1706_11109132-07.pdf?mediaPK=8852796080158 sayfa 7'de, +24VDC, -24VDC ve Output ucu kullanılıyor. NO bağlantıya göre +/-24VDC irtibatladım. Cihaz çalışınca hertz olarak bir sinyal döndürüyor. GMT396T IP 1'e OUTPUT ucunu irtibatladım. 0-10 Hz. arası bir bilgi dönüyor. "Bu değer çok daha fazla olmalı", diyor üretici firma. Bağlantıyı GLC_TR dokümanı, sayfa 8'deki girişlere fotosel bağlanmasına göre yaptım. PLC'de input portlarını npn bağlantıya göre yaptım. Yani COM +. HSC0'da IP1 kullandığıim için "Tek Kanal B" seçtim. Hesap periyodu 1 ms. Başka bir düzenleme yapmama gerek var mıdır? Teşekkürlerimle. İyi Çalışmalar. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Emre 21 Haziran, 2018 gönderildi Share 21 Haziran, 2018 gönderildi Merhabalar; -Hızlı Sayıcı Girişi için IP-0 'ı kullanmalısınız. -NPN bağlantı için Com0+ , sensörün çıkışını IP0'a -PNP bağlantı için Com0- , sensörün çıkışını IP0'a bağlamalısınız. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...