mehmetbulut46 Posted May 1 Posted May 1 Resimde görülen sistemde 10mm de 10V 0 mm de 0 volt üreten bir sensör kullanılmakta. Sensör ucunu yüzeyden 2mm de sabit tutmak istiyoruz 296T analog girişten değeri okuyoruz sürekli zıplama yapıyor nasıl bir yol izlememiz gerekir. Quote
malikenes Posted May 2 Posted May 2 Gelen bilgiyi aynı zamanda bir voltmetre ile de ölçüp orada da aynı durumun olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Yani gelen bilgi mi oynuyor yoksa bilgi düzgün geliyor da cihaz mı düzgün okuyamıyor tespitini yapmalıyız öncelikle. Quote
mehmetbulut46 Posted May 2 Author Posted May 2 Gelen analog değer küçük ama sürekli dalgalanıyor bu yüzden servo ileri geri titremeler yapıyor. filtreleme değerini artırdım ama yine hiç değişiklik olmuyor Quote
Hamza Çağlayan Posted May 5 Posted May 5 Merhaba kolay gelsin. Soruda sensörünüz 10 mm mesafede 10 V üretiyor demişsiniz 2mm mesafede 2V üretmesi gerekli. PLC analog girişinden bir ölçü aleti ile 2V sabit geldiğini görüyor musunuz yoksa 2V aşağı yukarı sürekli değişiyor mu? İyi günler. Quote
mehmetbulut46 Posted May 5 Author Posted May 5 2,25 2,30 gibi dalgalı değerler geliyor sık değişken Quote
Hamza Çağlayan Posted May 5 Posted May 5 Sensör değeri de doğru gelmiyor gibi. Analog girişine ne voltaj geliyorsa ona göre PLC içerisinde bir değer gösterir. Voltajı stabil hale getirmeniz gerekir. Quote
mehmetbulut46 Posted May 5 Author Posted May 5 sensör doğru veriyor karşı yüzey hareketli olunca değerler sabit olmuyor ben onu yakalamak için soruyorum Quote
Hamza Çağlayan Posted May 5 Posted May 5 Filtre değerini 100.000 'e kadar arttırabiliyorsunuz. Bu değer arttıkça değişim hızı azalması gerekir. Değerleri deneyebilirsiniz. Quote
malikenes Posted Wednesday at 05:18 AM Posted Wednesday at 05:18 AM Anladığım kadarıyla sensörün ürettiği analog bilgi sürekli salınıyor. Bu durumda PLC nin de bu veriyi salınarak okuması normal, doğrusu bu. Daha durağan bir değer elde etmenin yolu Hamza Bey in de tavsiye ettiği gibi filtre değerini artırmak. Quote