Jump to content
myalcin

PLC ÇIKIŞINDAN DI TERMİNALİNE GİRİŞ NASIL?

Önerilen İletiler

Merhaba 

396t plc ile micno sürücüyü 485 üzerinden haberleştirdim ama start stop çok geç tepki veriyor bunun için plc nin QP-1 çıkışını direk micnonun DI-1 inputuna nasıl bağlamalıyım COM ucunu PLC’nin GND ucuna mı girmeliyim

tarihinde myalcin tarafından düzenlendi
Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Samet KEBELİ, 10 saat önce yazdı:

Merhaba, Micno ve Gain Serisi Inverterler için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

NPN 

image.png.494de84cd30da42b8e7b006ebdd2fbd3.png

 

 

PNP

 

image.png.0ee26768a8dfb1c62ed9e9da7f6c309b.png

İyi günler.

Çok teşekkür ederim 

telefonla destek alarak hallettim

 

QP2 den micno D1 e

QP4 ten D2 ye

GND den COM ucuna

Micno da +24V - PLC Köprüsünü 

COM - PLC Yapıyoruz

sorunsuz çalıştırıyorum.

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Editör içeriğini temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Yeni Oluştur...