PLC ÇIKIŞINDAN DI TERMİNALİNE GİRİŞ NASIL?

Recommended Posts

Merhaba 

396t plc ile micno sürücüyü 485 üzerinden haberleştirdim ama start stop çok geç tepki veriyor bunun için plc nin QP-1 çıkışını direk micnonun DI-1 inputuna nasıl bağlamalıyım COM ucunu PLC’nin GND ucuna mı girmeliyim

Edited by myalcin
Link to comment
Share on other sites

Samet KEBELİ, 10 saat önce yazdı:

Merhaba, Micno ve Gain Serisi Inverterler için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

NPN 

image.png.494de84cd30da42b8e7b006ebdd2fbd3.png

 

 

PNP

 

image.png.0ee26768a8dfb1c62ed9e9da7f6c309b.png

İyi günler.

Çok teşekkür ederim 

telefonla destek alarak hallettim

 

QP2 den micno D1 e

QP4 ten D2 ye

GND den COM ucuna

Micno da +24V - PLC Köprüsünü 

COM - PLC Yapıyoruz

sorunsuz çalıştırıyorum.